echange variable entre Unity et Vijéo designer

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
md42
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 123
Enregistré le : 22 mars 2016, 08:54

echange variable entre Unity et Vijéo designer

Message par md42 »

bonjour,

Dans mon projet Unity, j'ai une variable que j'échange avec une IHM dans vijéo designer.
Cette variable dans Unity est de type REAL (%MW208) et dans Vijéo de type REAL (%MW208) aussi.
Le souci est que je ne récupère rien dans l'ihm à part des ****** pourtant les types de variable sont identiques.
Quel est la solution?
Merci
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: echange variable entre Unity et Vijéo designer

Message par philou77 »

Bonjour,

mettre le bon nombre de caractères dans ton champs à l'affichage !
vérifier aussi l'ordre des mots du projet vijeo
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
md42
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 123
Enregistré le : 22 mars 2016, 08:54

Re: echange variable entre Unity et Vijéo designer

Message par md42 »

Tu peux me donner un exemple stp
Merci
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: echange variable entre Unity et Vijéo designer

Message par philou77 »

euh !

Paramétrage de l'affichage numérique (l'affichage concerné)
Type de donnée : flottant
décimaux affichés (à gauche de la virgule et à droite de la virgule)

page 6 de ce tuto : https://augustin-thierry.fr/wp-content/ ... signer.pdf
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: echange variable entre Unity et Vijéo designer

Message par Bernardo59 »

Bonjour,

A mon avis c'est une histoire d'octet de poids fort et poids faible ton histoire.
Ou alors tu essayes d'afficher une variable REAL en caractère ASCII.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: echange variable entre Unity et Vijéo designer

Message par sinced »

Bernardo59 a écrit : 27 sept. 2019, 08:43 Bonjour,

A mon avis c'est une histoire d'octet de poids fort et poids faible ton histoire.
Ou alors tu essayes d'afficher une variable REAL en caractère ASCII.
Je penche aussi plus sur l'inversion poids fort / poids faible.
Verifie ce parametre au passage dans la configuration de Vijeo Designer
Ensuite change le et fait un essai pour regarder ce qu'il affiche......
Image
md42
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 123
Enregistré le : 22 mars 2016, 08:54

Re: echange variable entre Unity et Vijéo designer

Message par md42 »

c'est résolu, il s'agit bien d'une inversion poids faible / poids fort des mots.
bravo pour votre aide :lol:
Répondre