bonjour,
Dans mon projet Unity, j'ai une variable que j'échange avec une IHM dans vijéo designer.
Cette variable dans Unity est de type REAL (%MW208) et dans Vijéo de type REAL (%MW208) aussi.
Le souci est que je ne récupère rien dans l'ihm à part des ****** pourtant les types de variable sont identiques.
Quel est la solution?
Merci
echange variable entre Unity et Vijéo designer
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: echange variable entre Unity et Vijéo designer
Bonjour,
mettre le bon nombre de caractères dans ton champs à l'affichage !
vérifier aussi l'ordre des mots du projet vijeo
mettre le bon nombre de caractères dans ton champs à l'affichage !
vérifier aussi l'ordre des mots du projet vijeo
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
Re: echange variable entre Unity et Vijéo designer
Tu peux me donner un exemple stp
Merci
Merci
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: echange variable entre Unity et Vijéo designer
euh !
Paramétrage de l'affichage numérique (l'affichage concerné)
Type de donnée : flottant
décimaux affichés (à gauche de la virgule et à droite de la virgule)
page 6 de ce tuto : https://augustin-thierry.fr/wp-content/ ... signer.pdf
Paramétrage de l'affichage numérique (l'affichage concerné)
Type de donnée : flottant
décimaux affichés (à gauche de la virgule et à droite de la virgule)
page 6 de ce tuto : https://augustin-thierry.fr/wp-content/ ... signer.pdf
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: echange variable entre Unity et Vijéo designer
Bonjour,
A mon avis c'est une histoire d'octet de poids fort et poids faible ton histoire.
Ou alors tu essayes d'afficher une variable REAL en caractère ASCII.
A mon avis c'est une histoire d'octet de poids fort et poids faible ton histoire.
Ou alors tu essayes d'afficher une variable REAL en caractère ASCII.
Re: echange variable entre Unity et Vijéo designer
Je penche aussi plus sur l'inversion poids fort / poids faible.Bernardo59 a écrit : ↑27 sept. 2019, 08:43 Bonjour,
A mon avis c'est une histoire d'octet de poids fort et poids faible ton histoire.
Ou alors tu essayes d'afficher une variable REAL en caractère ASCII.
Verifie ce parametre au passage dans la configuration de Vijeo Designer
Ensuite change le et fait un essai pour regarder ce qu'il affiche......

Re: echange variable entre Unity et Vijéo designer
c'est résolu, il s'agit bien d'une inversion poids faible / poids fort des mots.
bravo pour votre aide
bravo pour votre aide