je voudrai savoir comment modifier les type REAL sous Wincc pour utiliser un point (.) au lieu de virgule.
cad 99.99 au lieu de 99,99
ceci pour pouvoir archiver des variables vers SQL SERVER 2014 qui utilise que du point comme separateur sur les variables REAl ou FLOAT.
THX.
gestion de variables REAL sous Wincc PRO RT V14
Re: gestion de variables REAL sous Wincc PRO RT V14
Salut,
Winnc Flex ou Wincc Scada ?
Tout dépend de la langue utilisée. Si tu utilises une langue européenne (hors liechtenstein et suisse), ce sera la virgule comme séparateur. Si tu utilises l'anglais, ce sera la point.
Comment archives-tu tes valeurs ? Si tu utilise des scripts pour écrire dans ta base de données, tu peux te créer une petite fonction qui remplace les "," par des "." (c'est la solution que j'utilise). Par exemple en VB :
A+
Winnc Flex ou Wincc Scada ?
Tout dépend de la langue utilisée. Si tu utilises une langue européenne (hors liechtenstein et suisse), ce sera la virgule comme séparateur. Si tu utilises l'anglais, ce sera la point.
Comment archives-tu tes valeurs ? Si tu utilise des scripts pour écrire dans ta base de données, tu peux te créer une petite fonction qui remplace les "," par des "." (c'est la solution que j'utilise). Par exemple en VB :
Code : Tout sélectionner
Function PrepNumForSQL(number)
PrepNumForSQL = Replace(CStr(number),",",".")
End Function