SoMachine et HMISCU8B5 - pb de com

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
md42
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Inscription : 22 mars 2016, 08:54

SoMachine et HMISCU8B5 - pb de com

Message par md42 »

bonjour,

j'ai une cible HMISCU8B5 programmée sous SoMachine V4.3.
je transfère mon programme par ethernet, c'est OK.
ensuite il est impossible de se connecter à la cible pour voir les variables du programme.
j'ai le message suivant
20191015_163913_resized.jpg
avez vous une idée?
Merci
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: SoMachine et HMISCU8B5 - pb de com

Message par sinced »

Avez-vous verifie l'adresse IP dans le projet et si votre PC est sur la meme plage d'adresse ?
md42
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Inscription : 22 mars 2016, 08:54

Re: SoMachine et HMISCU8B5 - pb de com

Message par md42 »

Oui c'est Ok car je transfère par ethernet donc ça fonctionne.
Et ensuite je veux me connecter au logic builder pour animer les variables programme et impossible.
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: SoMachine et HMISCU8B5 - pb de com

Message par sinced »

md42 a écrit : 15 oct. 2019, 21:38 Oui c'est Ok car je transfère par ethernet donc ça fonctionne.
Et ensuite je veux me connecter au logic builder pour animer les variables programme et impossible.
Peux tu verifier dans le projet :
- l'adresse IP du pupitre
puis nous donner l'adresse IP du PC de programmation.

Souvent on peut avoir un pupitre en 192.168.1.2 puis un PC en 192.168.1.3 par contre dans le projet on definit une adresse IP du type 172.0.0.6 dans ce cas, on peut effectivement arriver a se connecter sauf qu'apres le chargement de programme la nouvelle adresse du pupitre est 172.0.0.6, il faut donc avoir son PC dans la meme plage
Avatar de l’utilisateur
Relax1485
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 183
Inscription : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: SoMachine et HMISCU8B5 - pb de com

Message par Relax1485 »

Ce n'est pas un problème d'IP mais de nom de noeud "nodename"
Que de temps perdu à gagner du temps... 8-)
HolyBobby
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Inscription : 01 avr. 2019, 17:16

Re: SoMachine et HMISCU8B5 - pb de com

Message par HolyBobby »

Bonjour,
Ce problème m'arrive assez régulièrement lorsque j'effectue du débug et par conséquent lorsque je fais de nombreux transfert.
Pour résoudre cela, je fais un coup de nettoyage et je re-transfert le soft Vijeo.
En actualisant les connexions, le HMISCU ré-apparaît sans la petite croix et tu peux te connecter.

Certainement la meilleure solution, mais c'est une solution qui fonctionne ;)
Répondre