Bonsoir
Je bute sur un petit bout de code à réaliser.
J'ai 1 entrée TOR de mon M340 qui regarde l'état d'un voyant dune autre machine.
Quand tout va bien le voyant est allumé donc input = 1
Quand le système est en défaut le voyant clignote à une fréquence environ 0.5s ON puis 1s OFF puis etc...
J'ai besoin d'un bout de code qui me permette de savoir si le système est Ok ou en défaut et je ne sais pas comment faire.
Merci pour votre aide.
Pb de code sous unity pro
-
- Dieu du process
- Messages : 980
- Inscription : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Pb de code sous unity pro
Quand ton entrée tombe a 0 tu set un bit défaut.
Quand elle est a 1 pendant "un certain temps" tu peut reseter ce même bit de défaut.
Le tout est de régler ce "un certain temps" avec une durée suffisamment longue pour ne pas avoir de faux "plus de défaut", mais pas trop pour rester réactif au retour a la normale.
A vu de nez 1500 ms ça devrai faire l'affaire.
Quand elle est a 1 pendant "un certain temps" tu peut reseter ce même bit de défaut.
Le tout est de régler ce "un certain temps" avec une durée suffisamment longue pour ne pas avoir de faux "plus de défaut", mais pas trop pour rester réactif au retour a la normale.
A vu de nez 1500 ms ça devrai faire l'affaire.
Re: Pb de code sous unity pro
Tu ne peux pas le faire un exemple stp?
Merci
Merci
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Pb de code sous unity pro
tu lance une tempo avec ton entrée
T => 0.5S
si tempo = 1 alors tout va bien
si tempo = 0 alors défaut
T => 0.5S
si tempo = 1 alors tout va bien
si tempo = 0 alors défaut
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !