Bonjour a tous,
Quand je passe l'automate CPM1A en Run depuis CX Programmer mon programme est bien scrute mes sorties s'activent.
Quand je coupe l'alimentation et je remet sous tension les sorties ne sont plus alumees.
Une piste ?
CPM1A en RUN sorties non scrutees
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: CPM1A en RUN sorties non scrutees
Salut !
Regarde si le passage en run au démarrage est actif !
Regarde si le passage en run au démarrage est actif !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: CPM1A en RUN sorties non scrutees
Slt philou77,
Apparemment a la mise sous tension le cable de programmation doit etre debranche pour un fonctionnement normal.
C'est ce que j'observe. Ca te parait normal ?
Apparemment a la mise sous tension le cable de programmation doit etre debranche pour un fonctionnement normal.
C'est ce que j'observe. Ca te parait normal ?
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: CPM1A en RUN sorties non scrutees
Je ne sais pas , jamais observé cela sur mes automates cp1l
Console raccordée ou pas, mes 'automates démarrent en run !
J'ai rien trouvé dans le manuel... je sèche...
PS : si tu modifie un truc dans les paramètres de l'automate ! faut transférer dedans, rien ne se fait sans transfert !
Console raccordée ou pas, mes 'automates démarrent en run !
J'ai rien trouvé dans le manuel... je sèche...
PS : si tu modifie un truc dans les paramètres de l'automate ! faut transférer dedans, rien ne se fait sans transfert !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: CPM1A en RUN sorties non scrutees
Dans paramètres de l'automate/ Démarrage, essaye de mettre:
- RUN
Par défaut c'est :
- USE PROGRAMMING CONSOLE
et si ta console est en 'programme' ou stop et bien ton automate démarre sur ce mode là !
Perso, ce réglage n'a aucune influence sur mes automates (CP1L) car d'après la doc, je ne peux pas raccorder de console !
Ce qui fait que mes automates démarrent en RUN tout le temps !
Mais vu que toi tu as un CPM1A, c'est peut être différent !
- RUN
Par défaut c'est :
- USE PROGRAMMING CONSOLE
et si ta console est en 'programme' ou stop et bien ton automate démarre sur ce mode là !
Perso, ce réglage n'a aucune influence sur mes automates (CP1L) car d'après la doc, je ne peux pas raccorder de console !
Ce qui fait que mes automates démarrent en RUN tout le temps !
Mais vu que toi tu as un CPM1A, c'est peut être différent !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: CPM1A en RUN sorties non scrutees
ok je vais regarder merci pour ton retour