Bonjour,
Je viens de récupérer un programme tsx (transfert depuis l’automate) dont une des fonctions est de réaliser un transfert de donnés vers un site distant via une carte PCMCIA 111 RS232 Modbus.
La fonction de transfert de la table d’échange se fait via un bloc OPERATE %MW300:178:=%MW100:178
Ma question est comment le TSX sait qu’il doit transférer les mots 300:178 vers la carte SPC111 ?
Je ne trouve rien de transcendant dans la configuration matériel.
Cordialement
Association %MW et carte SPC111 tsx premium
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7118
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Association %MW et carte SPC111 tsx premium
slts,
voir dans l'instruction WRITE_VAR ou PRINT_CHAR
voir dans l'instruction WRITE_VAR ou PRINT_CHAR
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Asservi son premier moteur
- Messages : 28
- Enregistré le : 23 déc. 2019, 10:51
- Localisation : Yvelines
Re: Association %MW et carte SPC111 tsx premium
Salut.
Est ce que ta carte est maitre ou esclave en Modbus?
Si elle est maitre alors il y a une instruction comme le dit Itasoft de type WRITE_VAR, PRINT_CHAR, SEND_REQ ou DATA_EXCH dans une des sections. Les deux premières étant les plus courantes.
Si elle est en esclave alors c'est le site distant qui vient chercher les informations.
Cordialement
Est ce que ta carte est maitre ou esclave en Modbus?
Si elle est maitre alors il y a une instruction comme le dit Itasoft de type WRITE_VAR, PRINT_CHAR, SEND_REQ ou DATA_EXCH dans une des sections. Les deux premières étant les plus courantes.
Si elle est en esclave alors c'est le site distant qui vient chercher les informations.
Cordialement
Re: Association %MW et carte SPC111 tsx premium
Bonjour,
Merci beaucoup pour vos réponses.
L'automate est en esclave.
Je vais faire un test d'échange avec un PC et un soft modbus en maitre pour vérifier l'état de la com'.
Cordialement,
Merci beaucoup pour vos réponses.
L'automate est en esclave.
Je vais faire un test d'échange avec un PC et un soft modbus en maitre pour vérifier l'état de la com'.
Cordialement,