Conversion grafcet

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Crakote
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 31 déc. 2019, 13:58

Conversion grafcet

Message par Crakote »

Bonjour,

J'ai besoin de convertir un programme déjà fait sur step7 5.6 avec plusieurs grafcet en TIA 15.1.

Après migration, il reste que les grafcets qui ne sont pas passé à la moulinette. Est-ce possible de faire autrement ?

Ou faut il bêtement les réécrire ?

Merci d'avance :)
Peio
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 99
Inscription : 22 oct. 2015, 19:51

Re: Conversion grafcet

Message par Peio »

Bonjour,

avec une cpu 1200, pas de langage Grafcet !!!
sinon, il te faut une cpu 1500

( je me suis fait avvoir moi aussi !!!)

Bon courage
Crakote
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 31 déc. 2019, 13:58

Re: Conversion grafcet

Message par Crakote »

Bonjour Peio,

J'ai pourtant une CPU 1500..
Mais la migration reste impossible :geek:
Peio
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 99
Inscription : 22 oct. 2015, 19:51

Re: Conversion grafcet

Message par Peio »

Peut être faut-il d'abord migrer vers la V13, puis de la V13 vers V15.1

C'est rarement simple avec Siemens !!!!
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Conversion grafcet

Message par sinced »

Je pense qu'il vaut mieux se retaper les Grafcet a la main,
Sous Step 7 c'etait un logiciel a part S7-Graph qui permettait de generer le code source d'un FB (raison pour laquelle meme en telechargeant un grafcet depuis Step7, on avait pas acces au fichier source S7 Graph).
Dans TIA Portal il y a le Graph deja dans les langages de programmation (et non comme un composant additionnel) disponible sur les S7-1500.
Je te conseille de reprendre tes graphes pour avoir quelque chose de propre.
Répondre