Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
Paulyoukou
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 40
Inscription : 04 janv. 2018, 15:50

Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens

Message par Paulyoukou »

Bonjour à Tous!
Je recherche un moyen simple efficace et rapide de faire une vue des entrées Sorties sur un IHM SIEMENS (genre TP700)
Je sais que sur les IHM ROCKWELL il est possible d'ajouter une visualisation du matériel avec ses voyant directement intégré et bien adressé.

Savez vous s'il est possible de le faire aussi sur du SIEMENS ?

Ou avez vous des astuces à nous proposer ?

Merci bien :D

Et prenez soin de vous :)
dpo
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 715
Inscription : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens

Message par dpo »

mode super feignant
je n'ai pas essayé mais qui sait...
est-ce qu'on peut intégrer une page web dans l'ihm qui tape dans le serveur web de la cpu et y a t il la vue des E/S dans cette dernière ?
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens

Message par itasoft »

slts,
sinon ya une astuce qui marche, c'est de se le palucher à la mano.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens

Message par Lorent2 »

Me semble qu'il y a une page toute prête. (J'ai vu sur un MP370 sous flex)
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar de l’utilisateur
Daviddu90
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 132
Inscription : 18 janv. 2019, 08:23
Localisation : Territoire de Belfort
Contact :

Re: Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens

Message par Daviddu90 »

Hi,

Franchement dynamisé un voyant (sur changement d'état) à une entrée et sorties de l'Api, sa va te prendre 5 minutes avec Tia Portal, à moins que tu ne maîtrise pas du tout l'outil?

Tu créé un cercle "Onglet Animation=>Affichage=>Représentation" et tu lie une variable de ta table Ihm préalablement déclaré.

David

@+
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
Avatar de l’utilisateur
Daviddu90
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 132
Inscription : 18 janv. 2019, 08:23
Localisation : Territoire de Belfort
Contact :

Re: Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens

Message par Daviddu90 »

dpo a écrit : 23 mars 2020, 21:14 mode super feignant
je n'ai pas essayé mais qui sait...
est-ce qu'on peut intégrer une page web dans l'ihm qui tape dans le serveur web de la cpu et y a t il la vue des E/S dans cette dernière ?
Hi,

Sur le serveur web de la CPU quand la fonction est activé sur un 1200 par exemple, tu as un genre de table mais il faut les taper à la main pour connaitre leurs états (menu Etat de la variable)
[i


@+

David
Pièces jointes
serveurWEb.JPG
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
Capal
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Inscription : 26 mars 2020, 09:01

Re: Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens

Message par Capal »

Essais d'ajouter l'outils de diagnostique depuis les outils / contrôle / "icone avec un stéthoscope"
en runtime il donne une multitude d'info sur la cpu et les cartes.
Paulyoukou
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 40
Inscription : 04 janv. 2018, 15:50

Re: Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens

Message par Paulyoukou »

dpo a écrit : 23 mars 2020, 21:14 mode super feignant
je n'ai pas essayé mais qui sait...
est-ce qu'on peut intégrer une page web dans l'ihm qui tape dans le serveur web de la cpu et y a t il la vue des E/S dans cette dernière ?
Merci pour ta "réponse" dpo !
Mode super faignant ou mode efficace ?
Le temps c'est de l'argent ! S'il existe une fonction toute simple de représenter les cartes automates, pour quoi s’embêter à écrire chaque variable dans chaque affichage (surtout quand ton application a plus de 320 E/S) ?
Paulyoukou
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 40
Inscription : 04 janv. 2018, 15:50

Re: Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens

Message par Paulyoukou »

itasoft a écrit : 23 mars 2020, 21:20 slts,
sinon ya une astuce qui marche, c'est de se le palucher à la mano.
Salut itasoft !
Merci je n'y avais pas pensé !
Paulyoukou
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 40
Inscription : 04 janv. 2018, 15:50

Re: Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens

Message par Paulyoukou »

Daviddu90 a écrit : 25 mars 2020, 11:27 Hi,

Franchement dynamisé un voyant (sur changement d'état) à une entrée et sorties de l'Api, sa va te prendre 5 minutes avec Tia Portal, à moins que tu ne maîtrise pas du tout l'outil?

Tu créé un cercle "Onglet Animation=>Affichage=>Représentation" et tu lie une variable de ta table Ihm préalablement déclaré.

David

@+
Salut Daviddu90 !
Dynamisé quelques entrées et sorties de l'API je sais faire.
Quand il s'agit de représenter 16 E/S ok je ne vais pas m'embeter à trouver une autre solution.
Mais quand il faut représenter plus de 320 E/S ces 5 minutes dont tu parle risque d’être beaucoup plus longue je pense.
Il n'y a pas encore de fonction préfixe (comme sur wincc pro) sur les IHM Siemens. Dommage sinon ça serait un gain de temps avec des fenêtres de vue.
A+
Répondre