Bonjour,

Je souhaite réaliser une mesure de pression avec un capteur deux fils 4-20mA et je possède une CPU S7-1200 avec deux entrées native 0-10V. Sur la doc il montre qu'il faut mettre une résistance de 500 Ohm entre le 0 et 2M j'ai conçus la résistance avec 4 de 2KOhm monté en parallèle.
Mais cela ne fonctionne pas du tout. en utilisant un API Wago (750-842) avec un carte d'entrée analogique 4-20mA pas de souci ça marche nikel j'obtient la bonne valeur de pression après la mis à l'échelle mais avec le S7-1200 non.

La photo montre ma mise à l’échelle dans TIA :
Image

Pour vérifier que cette méthode fonctionne je me suis amusé à allé lire l'entrée analogique du wago en modbus et à la place de 27648 j'ai mis 32670 et ça marche super bien.

Savez vous quel est le problème ou s'il y a un paramètre a mettre en oeuvre dans TIA ?
Avatar de l’utilisateur
Daviddu90
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 132
Inscription : 18 janv. 2019, 08:23
Localisation : Territoire de Belfort
Contact :

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Message par Daviddu90 »

JeremAuto07 a écrit : 26 mars 2020, 18:34 Bonjour,

Je souhaite réaliser une mesure de pression avec un capteur deux fils 4-20mA et je possède une CPU S7-1200 avec deux entrées native 0-10V. Sur la doc il montre qu'il faut mettre une résistance de 500 Ohm entre le 0 et 2M j'ai conçus la résistance avec 4 de 2KOhm monté en parallèle.
Mais cela ne fonctionne pas du tout. en utilisant un API Wago (750-842) avec un carte d'entrée analogique 4-20mA pas de souci ça marche nikel j'obtient la bonne valeur de pression après la mis à l'échelle mais avec le S7-1200 non.

La photo montre ma mise à l’échelle dans TIA :
Image

Pour vérifier que cette méthode fonctionne je me suis amusé à allé lire l'entrée analogique du wago en modbus et à la place de 27648 j'ai mis 32670 et ça marche super bien.

Savez vous quel est le problème ou s'il y a un paramètre a mettre en oeuvre dans TIA ?
Hi,

A ta place je prendrais le module complémentaire ci dessous AI 1*12 bit
6ES7 231-4HA30-0XB0

Sa évite les bidouilles, mais sa ne tient qu' à moi.

David
@+
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Message par itasoft »

slts,
déjà il s'agit d'une résistance 1% à couche métallique, tu dis "ça marche pas du tout" ça veut dire quoi ?
Si tu as un voltmètre, quelle tension au bornes de la résistance ? en l'air, c'est à dire sans le connecter à l'entrée ana.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
JeremAuto07
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 144
Inscription : 23 sept. 2019, 18:21

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Message par JeremAuto07 »

Yo !

quand je dis que ça marche pas du tout j'exagère, j'ai pas la bonne valeur et au niveau linéarité c'est pas trop ça
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Message par itasoft »

avec des résistances à 10% au carbone et de plus 4 en parallèles c'est pas étonnant, ça doit dériver à mort, de quoi avoir le mal de mer,LOL
il faut une seule résistance 1% à couche métallique 0.5 W
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
JeremAuto07
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 144
Inscription : 23 sept. 2019, 18:21

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Message par JeremAuto07 »

Salut,

J'utilise des résistance à couche métallique de 0,6w 1%. je vais essayer de la remplacer par une seul de 500Ohm mais en se moment cela va être compliqué d'en trouver une
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Message par itasoft »

slts,
oui, ya aussi l’impédance de l'entrée 0/10V il faut qu'elle soit assez élevée pour ne pas écrouler le signal, à voir
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
JeremAuto07
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 144
Inscription : 23 sept. 2019, 18:21

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Message par JeremAuto07 »

Très étrange comme comportement, pour 3bar réel j'ai 8,14 et pour 4 bar réel j'ai 8,15 bar quoi que je face je tourne autour de cette valeur soit un valeur de 3754 en entrée analogique.
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Message par djé »

Salut,
C'est un capteur deux fils, donc passif.
Personne n'alimente la boucle.
À mon avis il faut une alimentation externe. Non ?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Message par itasoft »

djé a écrit : 27 mars 2020, 18:55 Salut,
C'est un capteur deux fils, donc passif.
Personne n'alimente la boucle.
À mon avis il faut une alimentation externe. Non ?
----------
effectivement, ça serait pas plutôt une sonde pt100 des fois ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre