Bonjour,
je suis un pro en automatisme et j'aurai besoin d'aide.
j'ai crée un système de feu tricolore (vert/orange/rouge) pour mettre en place un comptage de fonctionnement d'une machine,
tout marche correctement sauf qu'arrivé à 32767 en comptage, c'est bloqué ? ca représente 9h de fonctionnement.
comment continuer a compter ?
merci de votre retour
danielana
je suis un pro en automatisme et j'aurai besoin d'aide.
j'ai crée un système de feu tricolore (vert/orange/rouge) pour mettre en place un comptage de fonctionnement d'une machine,
tout marche correctement sauf qu'arrivé à 32767 en comptage, c'est bloqué ? ca représente 9h de fonctionnement.
comment continuer a compter ?
merci de votre retour
danielana
Re: bloque a 32767
Salut
32767 c'est la valeur maximale sous format 16bits signé.... Faut passer en 32bits
32767 c'est la valeur maximale sous format 16bits signé.... Faut passer en 32bits
Re: bloque a 32767
Puisque toutes les variables sont codées sur un certain nombre de bits bien définis : 1 (booléen), 8 (octect ou byte en anglais), 16 (mot ou word en anglais), 32 (double mot ou double word en anglais) ou 64 (long mot ou long word en anglais), elles ont forcément une valeur minimale et une valeur maximale. Le choix du type de la variable est donc important :
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7092
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: bloque a 32767
slts,
je suis un pro en automatisme , sur ?
je suis un pro en automatisme , sur ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: bloque a 32767
Bonjour,
C'est assez préoccupant de voir un PRO bloqué sur un sujet si simple. J'espère que son patron ne fréquente pas le forum, dur de demander de la rallonge !
C'est assez préoccupant de voir un PRO bloqué sur un sujet si simple. J'espère que son patron ne fréquente pas le forum, dur de demander de la rallonge !
Parti de rien pour arriver à pas grand chose, je n'ai de merci à donner à personne ( Pierre Dac)
Re: bloque a 32767
Off tu sais avec la nouvelle génération....plus rien le surprendra depuis qu'un stagiaire est arrivé a m'affecter un booléen sur une sortie analogique....
- djé
- Dieu du process
- Messages : 780
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: bloque a 32767
C'est peut-être de l'automatisme de portail.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 965
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: bloque a 32767
Il a peut être voulu dire:
Je ne suis PAS un pro en automatisme...
Un booléen sur une sortie analogique, il est fort le stagiaire !
Je ne suis PAS un pro en automatisme...
Un booléen sur une sortie analogique, il est fort le stagiaire !
Re: bloque a 32767
Tu m'étonne....Bernardo59 a écrit : ↑04 mai 2020, 09:52
Un booléen sur une sortie analogique, il est fort le stagiaire !
Somachine basic n'a même pas claxonné.... on est quand même arrivé a transférer dans l'automate...
Le pire c'est que c'était même pas une faute de frappe.... il a JUSTE pas compris (pense pas que ce soit le cas maintenant)
J'ai trouvé une affectation à ce stagiaire.. BetaTesteur Schneider....
Re: bloque a 32767
Marrant...
Aussi, bloqué à 9h de fonctionnement, il y a des chances que ce soient les tours de cycles qui soient comptés.. ou pas de front sur un %S6
(à moins que je compte mal)
Aussi, bloqué à 9h de fonctionnement, il y a des chances que ce soient les tours de cycles qui soient comptés.. ou pas de front sur un %S6
(à moins que je compte mal)