Communication modbus rtu sur s7 300

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Rida380
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Inscription : 19 mai 2020, 01:29

Communication modbus rtu sur s7 300

Message par Rida380 »

Bonjour mes amis
Je veux faire une liaison modbus rtu rs485 entre s7 300 et power mètre de schneider.
Merci de m'indiquer. à quoi faire et donne moi un exemple
kcnarf
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 50
Inscription : 23 mai 2017, 17:07
Localisation : Rennes

Re: Communication modbus rtu sur s7 300

Message par kcnarf »

Bonjour,
il te faut un coupleur Modbus MAITRE dans ton S7 300 comme le CP341.
Ci dessous l'adresse pour récupérer de la documentation et des exemples.
Tu saisies "Communication maître-esclave avec le protocole Modbus RTU" dans le bandeau de recherche.
https://support.industry.siemens.com/
la théorie c'est quand on sait tout mais que rien ne marche. La pratique c'est quand tout fonctionne et qu'on ne sait pas pourquoi.
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Communication modbus rtu sur s7 300

Message par djé »

Il faut aussi la license me semble-t-il pour activer le modbus.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Communication modbus rtu sur s7 300

Message par JC87 »

Bonjour,

Il ne faut jamais faire de Modbus avec un S7-300, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes :mrgreen:

Ce qu'il faut faire c'est mettre une passerelle Profibus/Modbus RTU ou Profinet/Modbus RTU. Il y a pleins de marques mais Anybus fait de bons produits très facile à mettre en œuvre en tout cas sans commune mesure avec le merdier innommable que c'est avec une CP341...

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Communication modbus rtu sur s7 300

Message par sinced »

JC87 a écrit : 20 mai 2020, 13:16 Bonjour,

Il ne faut jamais faire de Modbus avec un S7-300, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes :mrgreen:

Ce qu'il faut faire c'est mettre une passerelle Profibus/Modbus RTU ou Profinet/Modbus RTU. Il y a pleins de marques mais Anybus fait de bons produits très facile à mettre en œuvre en tout cas sans commune mesure avec le merdier innommable que c'est avec une CP341...

JC
Il peut mettre 1 S7-1200, le Modbus TCP est tres facile sur cet API.
Avatar de l’utilisateur
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 640
Inscription : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Communication modbus rtu sur s7 300

Message par skip74 »

Sinon si il y a un hmi, peut utiliser ce moyen la pour faire passerelle...

1+