Crouzet CB12 24V entrées 4TOR+4ANA sorties 4relai
-
- Apprend le binaire
- Messages : 5
- Inscription : 28 juin 2020, 17:06
Crouzet CB12 24V entrées 4TOR+4ANA sorties 4relai
Bonjour à tous,
J'utilise cet appareil dans le cadre domotique de ma maison, je me sers de 2 entrées TOR et 1ANA (sonde de température) agissant sur 2 relais, j'aurai pu faire plus simple, mais j'ai commencé av ec un Millenium 3 qui normalement avait tout ce qu'il me fallait, mais quand j'ai voulu entrer la sonde de T°
l'atelier n'était pas disponible pour ce modèle, bref.
Tout fonctionnait normalement, je n'étais pas entrain d'y fourrer mon nez et d'un seul coup il y a eu un problème dans toute la chaîne.
Je viens de constater que les entrées TOR ne répondent pas sur une entrée 24V DC.
- Le programme fonctionne.
- Le diagnostic de la machine ne donne aucune erreur.
- La partie Analogique fonctionne. (vérifié en mode Monitoring)
- Toujours dans ce mode je peux faire fonctionner les entrées TOR en les forçant en monitoring le résultat est celui programmé pour les sorties concernées, (mesurées physiquement).
Donc il n'y avait que deux entrées TOR connectées et les quatre ne répondent pas , y -a t-il un remède ???????
Merci d'avance.
Jacques
J'utilise cet appareil dans le cadre domotique de ma maison, je me sers de 2 entrées TOR et 1ANA (sonde de température) agissant sur 2 relais, j'aurai pu faire plus simple, mais j'ai commencé av ec un Millenium 3 qui normalement avait tout ce qu'il me fallait, mais quand j'ai voulu entrer la sonde de T°
l'atelier n'était pas disponible pour ce modèle, bref.
Tout fonctionnait normalement, je n'étais pas entrain d'y fourrer mon nez et d'un seul coup il y a eu un problème dans toute la chaîne.
Je viens de constater que les entrées TOR ne répondent pas sur une entrée 24V DC.
- Le programme fonctionne.
- Le diagnostic de la machine ne donne aucune erreur.
- La partie Analogique fonctionne. (vérifié en mode Monitoring)
- Toujours dans ce mode je peux faire fonctionner les entrées TOR en les forçant en monitoring le résultat est celui programmé pour les sorties concernées, (mesurées physiquement).
Donc il n'y avait que deux entrées TOR connectées et les quatre ne répondent pas , y -a t-il un remède ???????
Merci d'avance.
Jacques
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Crouzet CB12 24V entrées 4TOR+4ANA sorties 4relai
Salut !
Je comprends pas tout ..
Si tes entrées ne réagissent pas à un niveau haut (24V) cela signifie :
- Soit le CB12 ne voit pas le niveau haut ( vérifie le COM des entrée, vérifie l'alimentation des entrées)
- Soit les entrées TOR sont HS (au niveau électrique)
Je comprends pas tout ..
Ca veut dire quoi ? que tu l'as raccordé électriquement ? de quelle façon ? c'est quoi ta sonde ? Tu as fait des modifs de prg ?
Comment tu le sais ?
Par 'machine' tu veux dire le CB12 24V ?
Si tes entrées ne réagissent pas à un niveau haut (24V) cela signifie :
- Soit le CB12 ne voit pas le niveau haut ( vérifie le COM des entrée, vérifie l'alimentation des entrées)
- Soit les entrées TOR sont HS (au niveau électrique)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
-
- Apprend le binaire
- Messages : 5
- Inscription : 28 juin 2020, 17:06
Re: Crouzet CB12 24V entrées 4TOR+4ANA sorties 4relai
Merci de votre réponse, mais je suis arrivé à la même conclusion, entrées TOR HS ne réagissent pas au +24v.
Modifier les termes "entrer" par "connecter" la sonde qui est une sonde hadoc qui donne d'ailleurs encore satisfaction la partie ANA du CB12 fonctionne.
La machine c'est le CB12, branchée sur un portable possibilité de faire du monitoring, donc si elle fonctionne cela se voit.
Comme ce n'est pas une entrée , mais la totalité il y a peut -être quelque chose à faire pour réparer en changeant un circuit intégré 4 portes par exemple, mais je ne connais pas le schéma.
Modifier les termes "entrer" par "connecter" la sonde qui est une sonde hadoc qui donne d'ailleurs encore satisfaction la partie ANA du CB12 fonctionne.
La machine c'est le CB12, branchée sur un portable possibilité de faire du monitoring, donc si elle fonctionne cela se voit.
Comme ce n'est pas une entrée , mais la totalité il y a peut -être quelque chose à faire pour réparer en changeant un circuit intégré 4 portes par exemple, mais je ne connais pas le schéma.
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Crouzet CB12 24V entrées 4TOR+4ANA sorties 4relai
Re !
Commencer par donner le schéma de câblage actuel du CB12 et de tout ce qui est raccordé dessus !
Ca peut tomber en panne, mais la coïncidence avec la sonde fait penser à un 'mauvais' raccordement.
Commencer par donner le schéma de câblage actuel du CB12 et de tout ce qui est raccordé dessus !
Ca peut tomber en panne, mais la coïncidence avec la sonde fait penser à un 'mauvais' raccordement.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
-
- Apprend le binaire
- Messages : 5
- Inscription : 28 juin 2020, 17:06
Re: Crouzet CB12 24V entrées 4TOR+4ANA sorties 4relai
Voila, la sonde Crouzet est figurée en haut à droite, je ne vois pas ce qu'il y a de complémentaire.
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Crouzet CB12 24V entrées 4TOR+4ANA sorties 4relai
C'est quoi la ref de ta sonde ?
Car l'analogique c'est du 0-10V !!
4-20mA ou PT AVEC CONVERTISSEUR !!
Avec ton câblage, je sais pas comment fait la sonde pour faire du 0-10V !
Car l'analogique c'est du 0-10V !!
4-20mA ou PT AVEC CONVERTISSEUR !!
Avec ton câblage, je sais pas comment fait la sonde pour faire du 0-10V !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1660
- Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Crouzet CB12 24V entrées 4TOR+4ANA sorties 4relai
En série avec l'entrée, je penche plutôt pour du 4-20mA.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Crouzet CB12 24V entrées 4TOR+4ANA sorties 4relai
slts,
ya la bourre ? (il est alimenté en 24Vcc ??) car ça n’apparaît pas sur le schéma ????
ya la bourre ? (il est alimenté en 24Vcc ??) car ça n’apparaît pas sur le schéma ????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- athenophis
- Code sa première boucle
- Messages : 18
- Inscription : 06 mai 2020, 22:46
- Localisation : Lot et Garonne
Re: Crouzet CB12 24V entrées 4TOR+4ANA sorties 4relai
pour la sonde d'après la doc du crouzet elle doit être 0-10V en 3 fils + - pour l'alim et un signal sur ton entrée sonde.
comme Itasoft l'a dit le module entrée est alimenté en 24V ?
comme Itasoft l'a dit le module entrée est alimenté en 24V ?
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.(Michel Audiard)