Codeur Omron

Forum traitant des automates industriels de marque Omron
QuentinBzh
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Inscription : 19 avr. 2021, 12:07

Re: Codeur Omron

Message par QuentinBzh »

Bonjour à tous les 2,

Je revient avec une nouvelle information, ça n'est pas un CP1E mais un CJ2W, j'ai vus qu'il y avait une CPU 12 à coté.
En effet il y à une information qui m'a été donné après, tout le parc machine à été mis à jours..

Cela ne change rien du coup au vue de la programmation @Philou ?

Et du coup la partie mécanique étant prête à être installé, nous installerons forcément un codeur @Itasoft.

Merci à vous 2 !
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Codeur Omron

Message par philou77 »

Re !

donnes la ref exacte de ton automate...et de ses cartes..

car évidement, le câblage n'est pas le bon..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
QuentinBzh
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Inscription : 19 avr. 2021, 12:07

Re: Codeur Omron

Message par QuentinBzh »

Bonjour :

CJ2M CPU12.
Il y a une carte PA202 mais c'est une alimentation si je ne me trompe pas.
Sinon y'a des cartes comme cela : CJ2M-MD211
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Codeur Omron

Message par philou77 »

Re !

Ta CPU ne supporte que 2 modules MD211 !

Il te faut configurer la carte CJ2M-MD211 en comptage rapide !
Menu PLC Setting
- Onglet Startup - Bouton interrupts and quick response input
Différential Phase (x4)
Software reset (continuing comparing)
Linear mode

Respecter le câblage..

Les instructions données avant sont toujours valables.

Je te conseille de télécharger les manuels de tes cartes, tu y trouveras toutes les infos nécessaires.
Moi je ne peux plus t'aider car je n'ai pas la même version que toi de CX ONE
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
QuentinBzh
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Inscription : 19 avr. 2021, 12:07

Re: Codeur Omron

Message par QuentinBzh »

Bonjour Philou, juste une petite question, qu'est ce que la PV dans :

"l'instruction INI(880) te permet de changer la PV du compteur rapide" ?

Cordialement.
DurandO
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 396
Inscription : 21 mars 2021, 15:31

Re: Codeur Omron

Message par DurandO »

Bonjour,
sans connaitre l'appareil, sans savoir, peut-être :
Preset Value
...
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Codeur Omron

Message par philou77 »

Salut !

Avec cette instruction , la valeur courante du compteur prends la valeur pv que tu souhaites.
Donc oui, preset value.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
QuentinBzh
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Inscription : 19 avr. 2021, 12:07

Re: Codeur Omron

Message par QuentinBzh »

Bonjour, merci pour votre retour !

Je me suis fais un banc de test, mais en mettant la CPU en RUN, j'ai 1 erreur et 1 erreur dans le journal d'erreur :

code : 80CE / 0E0E --> Pas de module finale. Pour le journal d'erreur.

Code 0x80CE --> Erreur bus E/S Dans erreur.

Après recherche j'ai crus comprendre qu'il y avait des carte de "fin" en gros une carte qui termine l'assemblage de l'automate, je suppose que c'est cela mon problème ?

Merci à vous !
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Codeur Omron

Message par philou77 »

Re !

Ton rack doit ressembler à :

De la gauche vers la droite :

Bloc Alimentation
Module Comptage Rapide ( 2 maximum ) Le plus près de la cpu est le module 0, l'autre sera le Module 1
CPU
Modules I/O (10 Maximum - Les adresses des modules vont de 0 à 9 en partant de la gauche vers la droite)
END Cover (nécessaire ! il est fourni d'origine avec la CPU)

lis ta doc : w472_cj2_cpu_units_hardware_users_manual_en
Page 73 : 2-1-2 CPU Rack
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
QuentinBzh
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Inscription : 19 avr. 2021, 12:07

Re: Codeur Omron

Message par QuentinBzh »

Alors, je vient de tout démonter.

Pour que tu puisse voir j'ai :

Carte alim : PA202
CPU : CJ2M CPU31
Carte de comptage rapide : CT021

Sur la carte de comptage rapide j'ai un connecteur branché sur la carte et sur une carte XW2B 40G4 ( Omron )

Et concrètement je ne peut pas les monter comme tu le dis, il y a des détrompeurs, ma carte de comptage rapide doit être a droite de la CPU, je ne peut la mettre autrement. Et concernant la carte de terminal, mon automate était en magasin, sans carton.. Autrement dit, je vient de mettre en commande une carte CJ1W - TER 001...
Répondre