Variateur de fréquence

Partie du forum pour tout ce qui concerne les variateurs de vitesse dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les variateurs de fréquence .
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 641
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Variateur de fréquence

Message par skip74 »

Salut

Juste pour la petite histoire, un variateur en entrée 230v ne sortira que tu 230v tri... Pas du 400v

A+
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7085
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Variateur de fréquence

Message par itasoft »

slts,
le Beryl il doit avoir des variateurs boostés , LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 691
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Variateur de fréquence

Message par Jambe »

skip74 a écrit : 31 mai 2021, 20:18 Salut

Juste pour la petite histoire, un variateur en entrée 230v ne sortira que tu 230v tri... Pas du 400v

A+
Un transfo élévateur 230v/400 et un var mais ça commence à chiffrer pour entraîner un vieux moteur
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1681
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Variateur de fréquence

Message par Béryl »

Hum... oui bien sûr, je voulais dire du 230 tri, évidemment (j'avais bien mentionné le couplage triangle, en plus) :oops:
Bien vu Skip !
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7085
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Variateur de fréquence

Message par itasoft »

Slts,
Tu peux aussi avoir un moteur triangle 400V étoile 690V sinon comment tu fais un démarrage étoile/triangle de nos jours
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 402
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Variateur de fréquence

Message par DurandO »

Bonjour,
skip74 a écrit : 31 mai 2021, 20:18 Juste pour la petite histoire, un variateur en entrée 230v ne sortira que tu 230v tri... Pas du 400v
Sauf si ce variateur est équipé d'un transformateur sur son primaire, comme c'est sans doute le cas de celui-ci (un peu cher il est vrai):
https://lbautomation.fr/variateur-mono- ... -22kw.html

Bien lire la description!
Fichiers joints
Description.png
Description.png (27.63 Kio) Vu 2578 fois
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 691
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Variateur de fréquence

Message par Jambe »

DurandO a écrit : 01 juin 2021, 09:32 Bonjour,
skip74 a écrit : 31 mai 2021, 20:18 Juste pour la petite histoire, un variateur en entrée 230v ne sortira que tu 230v tri... Pas du 400v
Sauf si ce variateur est équipé d'un transformateur sur son primaire, comme c'est sans doute le cas de celui-ci (un peu cher il est vrai):
https://lbautomation.fr/variateur-mono- ... -22kw.html

Bien lire la description!

Je verrais plus un convertisseur boost sur la partie DC du var
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 641
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Variateur de fréquence

Message par skip74 »

Oui bien vu......

Moi je pensais plutôt à un variateur chinois avec une doc mal traduite ... :mrgreen:

Mais tu as probablement raison

A+
Répondre