PID autotune - la méthode du relais

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie régulation dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les calculs de régulateurs, les différents choix de P, PI ou PID, leur utilisation et la résolution de problèmes..
Avatar de l’utilisateur
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: PID autotune - la méthode du relais

Message par Cyril93 »

Bon il y a une erreur dans le code clairement car j'ai la même valeur que toi, donc je m'excuse c'est lier à l'accès sur une variable je pense je corrige quand j'ai cinq minutes et je test le fonctionnement jusqu'au bout car vraisemblablement je ne l'ai pas fait et c'est dommage.
Désolé pour le temps perdu
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: PID autotune - la méthode du relais

Message par Lorent2 »

Je vais aussi essayer de regarder ce soir en offline.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar de l’utilisateur
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: PID autotune - la méthode du relais

Message par Cyril93 »

J'ai vu d'ou cela venait mais j'ai pas résolu pour l'instant.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: PID autotune - la méthode du relais

Message par Lorent2 »

Cyril93 a écrit :J'ai vu d'ou cela venait mais j'ai pas résolu pour l'instant.
Cool !

Je te laisse gérer, parce que les scripts et moi, ça fait au moins 4 ;)
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar de l’utilisateur
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: PID autotune - la méthode du relais

Message par Cyril93 »

Ce que l'on à vu DW#16#7F800000 c'est le résultat d'une division par zéro, en faite un débordement de la plage de valeur car le résultat est infini (overflow).

La mesure de la période n'avait pas eu le temps de se faire alors que le cycle était fini. :mrgreen:
Le problème n'avait lieu que avec un iCY de faible valeur (<25 ), j'avais fait mes essais avec 40 cycles à l'origine.

Donc c'est corrigé, j'ai verrouillé la séquence pour qu''elle ne se finisse pas avant d'avoir une valeur de période différente de zéro.
Merci Lorent2 ;)

le fichier SCL corrigé :
https://www.sendspace.com/file/2b0h3z
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: PID autotune - la méthode du relais

Message par Lorent2 »

Je pense pouvoir l'essayer vendredi.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
syntaxerror
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Inscription : 01 oct. 2016, 14:52

Re: PID autotune - la méthode du relais

Message par syntaxerror »

Super sujet, très interessant
Avatar de l’utilisateur
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: PID autotune - la méthode du relais

Message par Cyril93 »

syntaxerror a écrit :Super sujet, très interessant
Merci syntaxerror, je t'ai envoyé le lien en MP.
Pour la version unity pro, j'ai utilisé pour la mesure du temps system le bloc FREERUN, cette fonction n'est pas disponible sur toutes les gammes d'automates. (voir photo ci-dessous)
freerun.PNG
syntaxerror
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Inscription : 01 oct. 2016, 14:52

Re: PID autotune - la méthode du relais

Message par syntaxerror »

pas de problème, je risque de le tester avec du M340, pas le temps pour l'instant :oops:
damiette
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Inscription : 03 nov. 2016, 12:20

Re: PID autotune - la méthode du relais

Message par damiette »

Bonjour,
Pouvez remettre à disposition le SCL de la méthode du relais ?
Merci par avance
Répondre