problème de maintien en position (logiciel zelio)

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie soft, ou logiciel, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels d'automatisme ou d'informatique industrielle .
Répondre
layla
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 15 août 2021, 00:15

problème de maintien en position (logiciel zelio)

Message par layla »

salut les automaticiens, SVP j'ai un cahier de charge qui concerne une station de pompage, 3 pompes P1, P2 et P3 et 4 detecteurs de niveau de l'eau N1, N2, N3 et N4
si N1= N2=1 alors P1=1
si N1= N2=N3=1 alors P1=P2=1
si N1= N2=N3=N4=1 alors P1=P2=P3=1
et si N1=0 alors P1=P2=P3=0
chaque pompe et liée a un compteur horaire ghi compte son temps de travail
a chaque fois qu'on a besoin de faire travailler une seule pompe , il faut que la pompe avec le temps de travail le plus bas soit active , les autres il doivent etre inactive jusqu'a l'appui sur I2(N2)
le probleme dans le programme que j'ai fais c que a chaque instant il fait la comparaison entre les pompes
et moi j'ai besoin d'un astice pour que a chaque fois q'une pompe se met en travail les autres s'arrettent automatiquement jusqua'à un nouveau appui sur I2(N2)
je travail avec le logiciel zelio, je ne sais pas si 'ai bien expliqué le probleme
Image
Modifié en dernier par layla le 15 août 2021, 17:03, modifié 1 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: problème de maintien en position (logiciel zelio)

Message par itasoft »

slts,
il faudrait mettre les pompes en route à chaque changement d'état des IN1....IN4 par rapport à l'état d'avant.
Le ZELIO est imposé ou c'est toi qui décide de le mettre ?
Modifié en dernier par itasoft le 15 août 2021, 17:16, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
layla
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 15 août 2021, 00:15

Re: problème de maintien en position (logiciel zelio)

Message par layla »

c imposé malheureusement,
Modifié en dernier par layla le 15 août 2021, 17:21, modifié 1 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: problème de maintien en position (logiciel zelio)

Message par itasoft »

layla a écrit : 15 août 2021, 17:13 c imposé malheureusement, et j'ai pas un pc performant pour installer step7
------------que vient faire Step 7 dans cette affaire ???
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
layla
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 15 août 2021, 00:15

Re: problème de maintien en position (logiciel zelio)

Message par layla »

il possède des fonctions qu'on trouve pas sur les autres logiciels
je suis désolée
e suis débutante en automatisme et y a beaucoup de choses que j'ignore
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: problème de maintien en position (logiciel zelio)

Message par itasoft »

slts,
Si l'automate c'est un ZELIO on ne peut le programmer que avec le logiciel ZelioSoft , tu voudrait prendre des fonctions de Step 7 pour les mettre dans le ZelioSoft , c'est encore pas possible dans l’immédiat faut attendre l'arrivée d'une super intelligence artificielle
--------------
a chaque fois qu'on a besoin de faire travailler une seule pompe
dans quel cas on à besoin de faire travailler une seule pompe à part avec N1= N2=1 (pompe 1) ?
-------
Ça doit plutôt être :
-si N1=1N2=1 mise en marche de la pompe qui as le moins tournée parmi les 3 pompes
-si N1= N2=N3=1 mise en marche des 2 pompes qui as le moins tournée parmi les 3 pompes
-si si N1= N2=N3=N4=1 mise en marche des 3 pompes
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
layla
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 15 août 2021, 00:15

Re: problème de maintien en position (logiciel zelio)

Message par layla »

j'ai pas d'automate, mais mon encadrant m'a recommandé de travailler avec zeliosoft, je voudrais faire le programme sur step7 et puis essayer avec la même logique sur zelio,
pour la deuxième partie de votre message , oui c'est exactement ce que je veux faire
merci pour l'explication
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: problème de maintien en position (logiciel zelio)

Message par itasoft »

slts,
il faut:
1) détecter un changement d'état des capteurs N1àN4 par rapport à l'état N-1
2) sur changement d'état, arrêt de toutes les pompes
3)Mise en marche des pompes en fonction du nouvel état des capteurs N1àN4 et des compteurs horaires
ceci dit, c'est pas évident avec un Zelio surtout si il faut trier les compteurs horaires dans le sens "Général Boulanger"
ci dessous un exemple de détection changement d'état sur ZelioSoft langage à contact
---------clic dessus pour zoom---------------------
01.JPG
03.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
layla
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 15 août 2021, 00:15

Re: problème de maintien en position (logiciel zelio)

Message par layla »

d'accord , merci beaucoup
Répondre