Différence programme à chaque connexion M221

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Julien64100
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Inscription : 04 avr. 2020, 20:14

Différence programme à chaque connexion M221

Message par Julien64100 »

Bonjour à tous,

Avez-vous déjà eu un M221 qui demande un chargement/téléchargement à chaque connexion ? L'application du PC et du contrôleur sont bien identiques, mais si je me déconnecte puis me reconnecte en suivant, le logiciel demande un nouveau chargement ou téléchargement.

Merci de vos retours!
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Différence programme à chaque connexion M221

Message par itasoft »

slts,
ça demande un chargement/téléchargement ou ça le propose ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 674
Inscription : 28 mai 2020, 18:38

Re: Différence programme à chaque connexion M221

Message par Jambe »

Il propose pas plutôt une mise à jour de firmware?
Julien64100
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Inscription : 04 avr. 2020, 20:14

Re: Différence programme à chaque connexion M221

Message par Julien64100 »

Non c'est seulement une proposition, mais si on ne le fait pas, pas de visu en ligne possible. J'ai d'autres M221 sur ce site ,installés en même temps, même firmware et je n'ai pas ce problème...
Lors de la connexion, sur la vue "mise sen service" il y a le message "Les applications du PC et du contrôleur sont différentes", je fais donc la comparaison, aucune différence s'affiche.
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Différence programme à chaque connexion M221

Message par Bruce33 »

Bonjour,

J'ai eu ce problème avec plusieurs M221.
En me connectant avec la sauvegarde, ça me disait que l'application était différente. Alors je réalisais une comparaison.. et aucune différence n'apparaissait !

J'ai pensé que c'était à cause du firmware ou de la version de SoMachine Basic ou du fait que le programme avait été développé avec une version différente de SoMachine.

Après être passé à Machine Expert Basic V1.1 et avoir mis à jour les firmware et les applications, ça ne s'est plus produit.

Mais voilà que j'ai à nouveau le problème sur un seul M221 : je me connecte au contrôleur, je transfère le programme depuis le contrôleur, je me déconnecte, je me reconnecte et il me dit que c'est différent !
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Différence programme à chaque connexion M221

Message par itasoft »

je transfère le programme depuis le contrôleur,
-------
si tu le transfert depuis le PC vers le contrôleur c'est pareil ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Différence programme à chaque connexion M221

Message par Bruce33 »

itasoft a écrit : 27 août 2021, 16:04 si tu le transfert depuis le PC vers le contrôleur c'est pareil ?
Le souci c'est que le M221 en question ne peut pas être arrêté à volonté.
Il faudrait essayer avec un autre M221 sur une table, mais je manque de temps.
Julien64100
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Inscription : 04 avr. 2020, 20:14

Re: Différence programme à chaque connexion M221

Message par Julien64100 »

Oui si je transfert depuis le PC c'est pareil. Je travaille à distance et l'automate se trouve à 300km donc je veux pas trop jouer avec.
Je vais contacter Schneider, pour voir si ils ont une explication.
robywan4
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Inscription : 25 sept. 2017, 11:29

Re: Différence programme à chaque connexion M221

Message par robywan4 »

Bonjour,

J'ai eu des choses un peu bizarre avec le modèle M221.
Lorsque je me suis connecté à l'automate avec le dernier projet transféré il y a plusieurs semaines, le projet était différent !!
Il y a eu une coupure secteur et je me demande si c'est pas a ce moment la qu'il a pris le projet d'avant??
Il n'y pas de carte SD dans l'automate, est-ce que ce serait pas plusieurs type de mémoire à transférer comme les wago?

Cordialement,
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Différence programme à chaque connexion M221

Message par Bruce33 »

robywan4 a écrit : 03 sept. 2021, 11:52 J'ai eu des choses un peu bizarre avec le modèle M221.
Lorsque je me suis connecté à l'automate avec le dernier projet transféré il y a plusieurs semaines, le projet était différent !!
Il y a eu une coupure secteur et je me demande si c'est pas a ce moment la qu'il a pris le projet d'avant??
Il n'y pas de carte SD dans l'automate, est-ce que ce serait pas plusieurs type de mémoire à transférer comme les wago?
Bonjour,
Effectivement, quand on modifie le programme en ligne, il faut penser à sauvegarder le programme dans la mémoire non volatile.
Dans mon cas, le programme est synchronisé avec la mémoire non volatile. Pourtant, à chaque connexion, le logiciel dit que le programme est différent alors qu'il ne trouve aucune différence lors de la comparaison.
Répondre