Différence programme à chaque connexion M221

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
robywan4
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Inscription : 25 sept. 2017, 11:29

Re: Différence programme à chaque connexion M221

Message par robywan4 »

Effectivement j'ai vu cette histoire de mémoire volatile sur des doc internet mais je vois pas comment on fait pour transférer le programme dans la mémoire non volatile?
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Différence programme à chaque connexion M221

Message par Bruce33 »

robywan4 a écrit : 03 sept. 2021, 16:16 comment on fait pour transférer le programme dans la mémoire non volatile?
C'est très simple : quand le programme en mémoire de travail est différent de la mémoire non volatile, le bouton "Sauvegarde" de l'onglet Programmation devient actif. Il suffit de cliquer dessus pour synchroniser la mémoire non volatile (c'est très rapide).
sauvegarde prog.png

On peut aussi vérifier dans les propriétés du contrôleur que la mémoire est synchronisée.
info controleur.png
robywan4
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Inscription : 25 sept. 2017, 11:29

Re: Différence programme à chaque connexion M221

Message par robywan4 »

D'accord, merci pour ces précisions : :D :D
Julien64100
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Inscription : 04 avr. 2020, 20:14

Re: Différence programme à chaque connexion M221

Message par Julien64100 »

J'ai eu le cas sur un deuxième M221 aujourd'hui. Après une réécriture du firmware, je pense avoir résolu le problème. Je ferai à nouveau l'essai sur le premier.
Répondre