bonjour,
il y a quelle jours j ai eu une coupure électrique sur un automate s7 300 avec carte MMC.

Suite à cela j ai perdu toutes mes recettes stocker dans les db .

avez vous déjà rencontre ce problème ?

merci de votre aide
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 242
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: [S7-300] perte de recette

Message par dehell »

Bonjour,
Tes DB sont bien rémanents?
As tu vérifié s'ils ne sont pas remis à zéro quelque part?

Voir Faq Siemens:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW
cedric59
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 139
Enregistré le : 09 oct. 2017, 13:53

Re: [S7-300] perte de recette

Message par cedric59 »

bonjour,
merci pour votre réponse.

en faites ce sont les valeurs de recettes modifier en cours d utilisations qui sont perdu et pas les valeurs d origine lors de la créations du programme.


ce sont les valeurs mise a jours par les operateurs en cours de leur utilisations pour améliore le processe qui sont perdu et pas celle d origine
ahi
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 17 févr. 2022, 23:18

Re: [S7-300] perte de recette

Message par ahi »

Bonjour,

Si la case "rémanence" n'est pas cochée dans votre DB, c'est mort...Les données sont perdues.

cdlt
cob
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 06 mai 2022, 12:17

Re: [S7-300] perte de recette

Message par cob »

Salut Cedric59,

j'ai eu exactement le même problème que toi, avec un ET200 IM151-8PC/DP CPU. Pourtant sur step7 dans les propriétés du DB la case "sans rémanence" n'est pas cochée...
A priori, lors des longues coupures les valeurs recettes repassaient à 0 mais pas lors des arrêts plus courts, j'ai mis une valeur initiale pour ne pas repartir de 0.

T'es recettes sont modifiées par l'opérateur depuis quel type d'IHM ?

J'aimerais bien comprendre aussi pourquoi la rémanence ne fonctionne pas bien.

A+ :)