il y a quelle jours j ai eu une coupure électrique sur un automate s7 300 avec carte MMC.
Suite à cela j ai perdu toutes mes recettes stocker dans les db .
avez vous déjà rencontre ce problème ?
merci de votre aide
[S7-300] perte de recette
Re: [S7-300] perte de recette
Bonjour,
Tes DB sont bien rémanents?
As tu vérifié s'ils ne sont pas remis à zéro quelque part?
Voir Faq Siemens:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW
Tes DB sont bien rémanents?
As tu vérifié s'ils ne sont pas remis à zéro quelque part?
Voir Faq Siemens:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW
Re: [S7-300] perte de recette
bonjour,
merci pour votre réponse.
en faites ce sont les valeurs de recettes modifier en cours d utilisations qui sont perdu et pas les valeurs d origine lors de la créations du programme.
ce sont les valeurs mise a jours par les operateurs en cours de leur utilisations pour améliore le processe qui sont perdu et pas celle d origine
merci pour votre réponse.
en faites ce sont les valeurs de recettes modifier en cours d utilisations qui sont perdu et pas les valeurs d origine lors de la créations du programme.
ce sont les valeurs mise a jours par les operateurs en cours de leur utilisations pour améliore le processe qui sont perdu et pas celle d origine
Re: [S7-300] perte de recette
Bonjour,
Si la case "rémanence" n'est pas cochée dans votre DB, c'est mort...Les données sont perdues.
cdlt
Si la case "rémanence" n'est pas cochée dans votre DB, c'est mort...Les données sont perdues.
cdlt
Re: [S7-300] perte de recette
Salut Cedric59,
j'ai eu exactement le même problème que toi, avec un ET200 IM151-8PC/DP CPU. Pourtant sur step7 dans les propriétés du DB la case "sans rémanence" n'est pas cochée...
A priori, lors des longues coupures les valeurs recettes repassaient à 0 mais pas lors des arrêts plus courts, j'ai mis une valeur initiale pour ne pas repartir de 0.
T'es recettes sont modifiées par l'opérateur depuis quel type d'IHM ?
J'aimerais bien comprendre aussi pourquoi la rémanence ne fonctionne pas bien.
A+
j'ai eu exactement le même problème que toi, avec un ET200 IM151-8PC/DP CPU. Pourtant sur step7 dans les propriétés du DB la case "sans rémanence" n'est pas cochée...
A priori, lors des longues coupures les valeurs recettes repassaient à 0 mais pas lors des arrêts plus courts, j'ai mis une valeur initiale pour ne pas repartir de 0.
T'es recettes sont modifiées par l'opérateur depuis quel type d'IHM ?
J'aimerais bien comprendre aussi pourquoi la rémanence ne fonctionne pas bien.
A+