Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie régulation dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les calculs de régulateurs, les différents choix de P, PI ou PID, leur utilisation et la résolution de problèmes..
Répondre
Uphelus
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 50
Enregistré le : 02 janv. 2019, 08:35

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par Uphelus »

Voici ce que j'ai trouver avec comme recherche sous Google : ATOS Vanne
Contact ATOS
GUEYE
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 03 mai 2022, 10:31

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par GUEYE »

Uphelus a écrit : 07 juin 2022, 12:17 Voici ce que j'ai trouver avec comme recherche sous Google : ATOS Vanne
Contact ATOS
Ah merci beaucoup, je vais les contacter.
GUEYE
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 03 mai 2022, 10:31

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par GUEYE »

Bonjour,

Je reviens vers vous. L'entreprise j'ai essayé de les contacter mais j'ai pas encore eu leur retour et je ne pouvais le faire que par mail.

Connaissez-vous des modules pour amplifier le courant svp ?

Je vous remercie d'avance
Cordialement
GUEYE
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 03 mai 2022, 10:31

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par GUEYE »

SLT,

Je vous montre en photo ce que j'ai prévu de faire, vous me dites ce que vous en pensez svp .

J'ai prévu d'amplifier le courant même si j'ai pas encore trouvé le bon matériel.

Merci d'avance
Bien Cordialement
Fichiers joints
atomate.PNG
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par itasoft »

slts,
-l'automate qui figure sur le schéma c'est un TSX17 et non un M221
-Le transfo T3 sur du courant continu
-Le curseur du potentiomètre qui arrive sur une entrée TOR
-L'amplificateur A1 sur une sortie à relais
moi je décroche, bye bye
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
GUEYE
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 03 mai 2022, 10:31

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par GUEYE »

Bonjour,
itasoft a écrit : 09 juin 2022, 16:30 slts,
-l'automate qui figure sur le schéma c'est un TSX17 et non un M221
-Le transfo T3 sur du courant continu
-Le curseur du potentiomètre qui arrive sur une entrée TOR
-L'amplificateur A1 sur une sortie à relais
moi je décroche, bye bye
Je suis d'accord itasoft avec vos remarques. En fait l'automate en vrai c'est un TSX17 mais comme j'ai pas trouvé L'automate M221 sur le logiciel je j'ai fait avec celui là.

-Le transfo aussi je voulais mettre un abaisseur de tension pour avoir du 0-10v
-le curseur du potentiomètre c'est vrai qu'il arrive sur une entrée TOR mais il est prévu pour une entrée analogique sur l'automate M221
-l'amplificateur aussi pareil, il est prévu pour une sortie analogique en passant par un module d'extension

SVP itasoft, et à vous tous.

Je vous remercie d'avance
Uphelus
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 50
Enregistré le : 02 janv. 2019, 08:35

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par Uphelus »

Bonjour,

Personnellement, je ne connais pas de module générique permettant d'amplifier le courant. C'est pourquoi comme dit plus haut j'utiliserais les produits que le constructeur conseil: la carte électronique ou le module électronique à monter sur l'EV.

Pour le schéma électrique, il y a trop d'erreurs/imprécisions itasoft t'as remonté une petite liste d'erreurs, corrige les.

Pour la réalisation du projet il sera nécessaire de réaliser une correction complète de ton étude, et je ne suis pas sure que tu trouveras ici une personne prête a te porter si loin.

En remontant ton historique j'ai vue:
Bonjour à tous, Je me présente, je suis étudiant en dernière année de master EEA. Je fais mon stage
Si tu n'as personne dans l'entreprise, où tu réalises ton stage, apte à te corriger, interroge tes professeurs.

Cordialement,
GUEYE
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 03 mai 2022, 10:31

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Message par GUEYE »

Merci beaucoup pour vos aides et vos conseils.

Vous m'avez déjà aidé sur beaucoup de choses.

Cordialement
Répondre