Bonjour messieurs dames,
Je suis un amateur dans le domaine de l'automatisme et j'essaye d'apprendre sur le tas. Je me documente au fur et a mesure pour essayer d’acquérir de nouvelles compétences.
Je me suis lancé dans un nouveau petit projet ou j'utilise un automate TM221C24T. J'aimerais piloter cet automate par un IHM. L'automate serait eslave et l'ecran maitre. Je possède déjà un écran de la marque RS PRO : https://fr.rs-online.com/web/p/interfac ... hm/2213481
Je rencontre un soucis de communication entre les deux matériels. Le TM221C24T pouvant communiquer qu'avec le port série, j'ai donc décider de faire une communication en modbus RTU en rs485, ce qui me permettrait de rajouter plus tard d'autres automates esclaves. Pour effectuer la communication j’ai dénuder un câble RJ45 de catégorie 7, blindé et torsadé pour pouvoir brancher le pin 4 du câble sur le A, le pin 5 sur le B et le 8 sur GND.
Sur le logiciel Machine Expert Basic j'ai configuré comme ça :
Sur le logiciel de la configuration de l'écran, j'ai configurer comme ça :
Mais les deux matériels ne communique pas. Si quelqu'un aurait l'amabilité de m'aider, je lui en serais très reconnaissant.
Merci d'avance
Bonne journée a vous
[M221] Communication port serie
Re: [M221] Communication port serie
Bonjour,
Tu as essayé de croiser À et B pour voir si ça fonctionne?
Tu as essayé de croiser À et B pour voir si ça fonctionne?