slts,
reste à savoir avec quel automate il veut faire ça ?
Sortie d'automate à fréquence variable
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7092
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Sortie d'automate à fréquence variable
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Autoreverse
- Aguerri de l'automation
- Messages : 76
- Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
- Contact :
Re: Sortie d'automate à fréquence variable
Idéalement c'était prévu de le faire avec un petit automate genre Millenium ou Logo, à la rigueur un Mitsubishi FX.
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1042
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Sortie d'automate à fréquence variable
Avec un logo le meilleur conseil que je peut te donner, c'est d'oublier tout de suite !
Il faut tester. Tu prends un %MW que tu incrémente a chaque cycle automate. Tu le remets a 0 passé une certaine valeur "Vmax"
Et ta sortie tu la mets a 1 tant que ton MW est inférieur a Vmax/2.
Tu mesure a l'oscillo quelle fréquence tu a en sortie pour Vmax=2, 4, 6, 8 etc.
Mais a mon avis tu aura une "granularité" pas terrible, et sur des petites valeurs de Vmax tu aura une répétabilité dégueulasse.
Il faut tester. Tu prends un %MW que tu incrémente a chaque cycle automate. Tu le remets a 0 passé une certaine valeur "Vmax"
Et ta sortie tu la mets a 1 tant que ton MW est inférieur a Vmax/2.
Tu mesure a l'oscillo quelle fréquence tu a en sortie pour Vmax=2, 4, 6, 8 etc.
Mais a mon avis tu aura une "granularité" pas terrible, et sur des petites valeurs de Vmax tu aura une répétabilité dégueulasse.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7092
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Sortie d'automate à fréquence variable
slts,
Disons que sur ZELIO, LOGO, CROUZET c'est 50 Hz maxi, la période étant de 10 ms par défaut
---clic pour zoom--------
Disons que sur ZELIO, LOGO, CROUZET c'est 50 Hz maxi, la période étant de 10 ms par défaut
---clic pour zoom--------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Autoreverse
- Aguerri de l'automation
- Messages : 76
- Enregistré le : 04 mai 2019, 12:30
- Contact :
Re: Sortie d'automate à fréquence variable
Avec ce programme (Sur Mitsubishi FX3U) on peut avoir une sortie avec cinq fréquences au choix, 100, 125, 167, 250 ou 500Hz avec un rapport cyclique de 50%