Aruba programmation

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie réseau de communication dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le réseau industriel tel que la connexion modbus, ethernet, fipio .
Répondre
Avatar du membre
andala
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 338
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Aruba programmation

Message par andala »

Bonjour à tous,
Je suis en train de programmer un switch Aruba 6100 et j'ai fait 90% de la programmation seulement, il y a quelque ligne de prog ou il m'indique : Invalid input
Les lignes que je souhaite rentrer sont :
module 1 type jl355a
ip default-gateway 172.19.1.30
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.19.1.30
ip routing
snmp-server community "public" unrestricted

Seulement, a chque ligne il me met "invalid input: module" pour la première ligne, "invalid input: default-gateway" pour la 2eme, "invalid input: ip" pour la 3eme, "invalid input: routing" pour la 4eme et "invalid input: "public"" pour la 5eme

Des idées pourquoi il refuse ?
merci d'avance ;)

PS: Je précise qu'il s'agit d'une config déjà en place sur un autre switch; je programme celui-ci au cas ou l'autre est HS
Une bonne action en entraine toujours une autre
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 402
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Aruba programmation

Message par DurandO »

Bonjour,
andala a écrit : 17 févr. 2023, 10:59 module 1 type jl355a
Qu'as-tu dans l'autre switch pour cette ligne?

Est-ce qu'il ne jette pas du fait que le module 1 (l'autre switch) est déjà présent?
Avatar du membre
andala
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 338
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Aruba programmation

Message par andala »

Merci pour tes réponses
La config que j'ai récupéré de l'autre switch est un fichier texte avec les ligne suivante :
config
hostname "SWGENERAL"
module 1 type jl355a
ip default-gateway 172.19.1.30
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.19.1.30
ip routing
snmp-server community "public" unrestricted

interface 1-2
speed-duplex auto-100
exit
interface 4-14
speed-duplex auto-100
exit
etc......
Tout s’écrit et est bien validé par le Switch sauf les 5 premières

Le module n'est pas connecté donc pas de soucis de ce coté
Une bonne action en entraine toujours une autre
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 402
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Aruba programmation

Message par DurandO »

andala a écrit : 17 févr. 2023, 15:01 Merci pour tes réponses
La config que j'ai récupéré de l'autre switch est un fichier texte avec les ligne suivante :
config
hostname "SWGENERAL"
module 1 type jl355a
ip default-gateway 172.19.1.30
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.19.1.30
ip routing
snmp-server community "public" unrestricted

interface 1-2
speed-duplex auto-100
exit
interface 4-14
speed-duplex auto-100
exit
etc......
Tout s’écrit et est bien validé par le Switch sauf les 5 premières

Le module n'est pas connecté donc pas de soucis de ce coté
D'après ce que je vois sur leur site il semblerait que le module ne soit de reférence jl355a
Voici ce qu'il indiquent :
Aruba.png
Es-tu sure d'utiliser le même switch que l'existant?
As-tu une documentation du nouveau switch?
Avatar du membre
andala
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 338
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Aruba programmation

Message par andala »

en effet ce n'est pas le même switch je suis bête, j'aurais dû y penser
par contre les autre ligne devrais fonctionner non ?
Une bonne action en entraine toujours une autre
Répondre