Bonjour,
Je souhaiterais faire une régulation de température avec comme entrée une sonde PT100 branchée sur une carte NX-TS301 et comme sortie une sortie TOR qui pilote un relais statique alimentant une résistance. La résistance ayant beaucoup d'inertie je ne parviens pas à réguler correctement cette température. A savoir qu'il y a dans le cycle machine un refroidissement momentané pouvant perturber la chauffe et que la régulation dois se faire a + ou - 2°C. Existe-t-il sur sysmac studio un bloc fonction pour pouvoir gérer ceci ? Si oui comment le configurer ?
Merci pour votre attention.
PS : L'automate est un NX1P2-9024DT
Régulation température PID Sortie TOR.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7089
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Régulation température PID Sortie TOR.
slts,
actuellement ya quoi en sortie du PID ? un PWM ?
actuellement ya quoi en sortie du PID ? un PWM ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr