Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par Kossi »

Jambe a écrit : 17 mars 2023, 11:33 A quoi sont reliés les transmetteurs? Il est possible que ce soit le récepteur en cause.
Ils sont reliés à un calculateur SUMMIT.
Kossi
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 42
Enregistré le : 18 mai 2022, 13:10

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par Kossi »

itasoft a écrit : 17 mars 2023, 11:43 il faut mesurer avec un milliAmpermètre en série sur le signal pour voir
OK
Kossi
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 42
Enregistré le : 18 mai 2022, 13:10

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par Kossi »

Jambe a écrit : 17 mars 2023, 11:44 Ça tient pas la route, du numérique c’est binaire, le 4-20mA c’est un signal analogique.
OK. Mais la lecture est numérique sur l'écran du transmetteur.
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 695
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par Jambe »

Donc ce n’est pas le signal mais comme tu dis c’est de l’affichage.

As tu un simulateur 4-20mA pour tester la ligne voir si ton SUMMIT réagi correctement?
Kossi
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 42
Enregistré le : 18 mai 2022, 13:10

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par Kossi »

Kossi a écrit : 17 mars 2023, 11:46
itasoft a écrit : 17 mars 2023, 11:43 il faut mesurer avec un milliAmpermètre en série sur le signal pour voir
OK
Si la mesure me donne une valeur de courant <4mA ou >20mA, cela peut vouloir dire que le transmetteur est HS?
Merci pour la réponse.
Kossi
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 42
Enregistré le : 18 mai 2022, 13:10

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par Kossi »

Jambe a écrit : 17 mars 2023, 11:52 Donc ce n’est pas le signal mais comme tu dis c’est de l’affichage.

As tu un simulateur 4-20mA pour tester la ligne voir si ton SUMMIT réagi correctement?
Non
Kossi
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 42
Enregistré le : 18 mai 2022, 13:10

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par Kossi »

Kossi a écrit : 17 mars 2023, 11:52
Kossi a écrit : 17 mars 2023, 11:46
itasoft a écrit : 17 mars 2023, 11:43 il faut mesurer avec un milliAmpermètre en série sur le signal pour voir
OK
Si la mesure me donne une valeur de courant <4mA ou >20mA, cela peut vouloir dire que le transmetteur est HS?
Merci pour la réponse.
Autre détail important, les transmetteurs ne s'allument même pas.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7092
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par itasoft »

ça veut dire que le signal du capteur est en saturation, normalement ça veut dire HS
------------
01.JPG
Modifié en dernier par itasoft le 18 mars 2023, 01:54, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 695
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Transmetteur de pression YOKOGAWA

Message par Jambe »

Les 3 en même temps ce serai surprenant. Voir si la ligne n’est pas en court circuit