Automate Logix5561

Forum traitant des automates industriels de marque Allen Bradley et Rockwell
Répondre
Pepino672
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 51
Enregistré le : 02 sept. 2022, 16:08

Automate Logix5561

Message par Pepino672 »

Bonjour,

Je suis novice concernant Allen Bradley.

J'ai 3 questions svp :

1- Pourriez vous m'indiquer quel logiciel permet de faire des modifications de programme sur un automate Logix5561 ?
2- Où je peux obtenir ce logiciel ? (Rexel ou autres ou directement Rockwell ?)
3- Quelle est l'extension fichier d'un programme et dans le cas où je n'aurais pas ce programme, est ce que je peux le récupérer en ligne ?

Merci,

Bonne journée.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1921
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Automate Logix5561

Message par JC87 »

Bonjour,

1) Studio 5000 avec évidemment une licence comprenant les automates ControlLogix car il y a différent niveau de licence et certaines ne prennent en charge que les CompactLogix par exemple. A noter qu'il faut impérativement la version correspondant au firmware du processeur.

2) Le peu de Rockwell que je prend c'est chez SAFIM DEXIS.

3) L'extension est .ACD. On peut récupérer le programme en ligne si il n'est pas protégé mais je maitrise peu cette partie donc je ne sais pas si on peut empêcher totalement la récupération.

JC
Modifié en dernier par JC87 le 05 avr. 2023, 09:21, modifié 1 fois.
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Pepino672
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 51
Enregistré le : 02 sept. 2022, 16:08

Re: Automate Logix5561

Message par Pepino672 »

Merci pour les réponses. J'ai eu Rexel au téléphone, il m'a orienté vers Dexis également.
PATRICK
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 20
Enregistré le : 28 oct. 2015, 14:14

Re: Automate Logix5561

Message par PATRICK »

Salut,
La génération 5561 doit certainement être en V19. Du coup il faut utiliser RSLogix5000.
Attention, si c'est une V20.1 (premieres FW du Studio 5000), elle n'est pas très performante.
Répondre