Regulateur et onduleur en série

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie hard, ou matérielle, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le matériel d'automatisme ou d'informatique industrielle .
Répondre
Kossi
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 42
Enregistré le : 18 mai 2022, 13:10

Regulateur et onduleur en série

Message par Kossi »

Bonjour,
Dans le but de renforcer la protection d'une unité de mesure, j'ai été obligé de mettre un régulateur 2000 VA en aval d'un onduleur de 1500 VA pour la protection de mon unité de mesure.
Malgré cette disposition, 3 jours après l'installation, j'ai encore perdu une alimentation 220 V/24DC-3A dans le coffret de mon unité de mesure.
Question:
- Est-il conseiller de disposer dans le même circuit un régulateur et un onduleur?
- Pourquoi ai-je régulièrement ce problème d'alimentation 220/24V-DC grillé?
Kossi
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Regulateur et onduleur en série

Message par itasoft »

Pourquoi ai-je régulièrement ce problème d'alimentation 220/24V-DC grillé?
-------------
slts,
Qui te fais croire que ça un rapport avec l'onduleur ???
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2080
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Regulateur et onduleur en série

Message par philou77 »

salut !

et puis c'est quoi l 'alim ?
et puis t'as vérifié avec un ampèremètre le courant consommé ?
et puis t'as vérifié la gueule de ta tension en sortie d'onduleur avec un oscilloscope ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Kossi
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 42
Enregistré le : 18 mai 2022, 13:10

Re: Regulateur et onduleur en série

Message par Kossi »

itasoft a écrit : 12 juin 2023, 18:11 Pourquoi ai-je régulièrement ce problème d'alimentation 220/24V-DC grillé?
-------------
slts,
Qui te fais croire que ça un rapport avec l'onduleur ???
Je n'ai aucune certitude sur la cause de ces dysfonctionnement de l'alimentation.
Mais ma première question demeure.
- Est-il conseiller de disposer dans le même circuit un régulateur de tension (stabilisateur) et un onduleur?
Kossi
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 42
Enregistré le : 18 mai 2022, 13:10

Re: Regulateur et onduleur en série

Message par Kossi »

philou77 a écrit : 12 juin 2023, 18:20 salut !

et puis c'est quoi l 'alim ?
et puis t'as vérifié avec un ampèremètre le courant consommé ?
et puis t'as vérifié la gueule de ta tension en sortie d'onduleur avec un oscilloscope ?
L'alimentation est un convertisseur AC/DC, 220V AC/24V DC
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2080
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Regulateur et onduleur en série

Message par philou77 »

Salut !

Sans précisions tu n’auras pas d’aide.
Et ton onduleur régule déjà sa tension de sortie, donc un régulateur ferait doublon inutile.

De plus ça résous pas ton problème visiblement.

Vérifies déjà ce que tu as en sortie d’alimentation. De plus je suppute une alimentation à découpage, cela nécessite dans la majeure partie des cas une protection électronique en sortie. T’en as une ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Regulateur et onduleur en série

Message par itasoft »

Slts,
Je commencerais par virer ces conneries d’alim à découpage et remplacer par une alim avec un bon gros transformateur
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 986
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Regulateur et onduleur en série

Message par fish »

Bonjour,
Je pense qu'il faudrait déjà nous donner les marques et réf des matériels en place.
Quelle techno pour l'alim : redressée filtrée, à découpage ?
Caractéristiques de cette alim, intensité consommée par le système de mesure....
Répondre