Le feedback (ou EDM) n'est utile que pour détecter les contacts "collés" d'un contacteur.je vais passer par des contacteurs auxiliaires ce qui me permettra aussi de contrôler la boucle en retour sur le réarmement.
S'il n'y a qu'un seul étage de coupure, c'est déjà trop tard de faire cette détection lorsque les contacts sont "collés".
Ce n'est utile que s'il y a 2 étages de coupure, afin de faire les réparations avant que le 2ème étage ne lâche aussi.
qu'est-ce qui est dangereux lorsque tu es dans la zone ? la rotation de la table uniquement ? le reste est bien caréné ?
pourquoi le franchissement de la barrière ne coupe-t'il pas simplement la puissance du moteur de rotation de la table (sans pour autant arrêter le reste de la machine) ? avec réarmement automatique s'il n'y a pas de risque d'enfermement...
pas de muting, pas de sortie automate ...
pour faire un muting, il te faut 2 sources de déclenchement différentes.avec une fonction muting dans le contrôleur
une peut être l'automate, mais l'autre doit être un capteur ou un bouton poussoir ...
si tu n'as qu'une seule source de déclenchement, renseignes toi sur le "gating" (c'est la barrière qui fait office de capteur de franchissement, avec une séquence temporelle à respecter) : https://www.leuze.com/fr-fr/produits/sa ... gating?p=1 --> dans ton cas, cela pourrait être un bouton poussoir (réel ou virtuel sur un IHM) de "demande d'accès" avec un délai de 4 secondes pour franchir la barrière lorsque tu accordes l'accès (témoin par voyant du bouton).
@+