BIen le bonjour,
Je souhaitais savoir s'il était possible sous Proface d'avoir une comm redondante. Je m'explique:
On a 2 réseaux distincts, 192.168.1.xxx et 192.168.2.xxx (pas de passerelle entre les deux) et :
- 1 PLC M340 avec 1 port Ethernet sur la CPU pour le 1er réseau et une carte NOC pour le 2ème réseau.
- 1 HMI Touch Panel Proface avec 2 ports Ethernet chacun connecté à un réseau différent.
Dans le HMI, seule la connexion avec le port Ethernet de la CPU est déclarée avec les variables associées, c’est-à-dire que le HMI communique avec l’automate via le réseau 1.
Comment faire une redondance dans le HMI afin que, lorsque le réseau 1 tombe, la communication puisse être établie via le réseau 2 ?
Faut-il déclarer un 2ème automate avec l’adresse IP de la carte NOC, saisir à nouveau toutes les variables et les lier à « l’automate » 2 puis sur toutes mes animations faire un « OR », si c’est possible ? Ou bien existe-t-il un paramétrage autre dédié à la redondance ? Ou bien ce n’est pas possible ?
J'espère avoir été clair.
Merci d'avance,
GP-ProEX V4.08 - HMISP5000 - Redondance
Re: GP-ProEX V4.08 - HMISP5000 - Redondance
Voir ici, tu peux avoir 1 automate "indirect" et le sélectionner en fonction d'un bit.
https://www.pro-face.com/otasuke/qa/300 ... ral_e.html
https://www.pro-face.com/otasuke/qa/300 ... ral_e.html