Bonjour,

J'utilise TIA Portal et WIN CC V16, je possède un IHM KTP1200 Basic et je me demande si c'est possible de forcer l'affichage d'une vue de l'IHM quand, dans le programme automate, on a un word qui a X valeur ? Si c'est possible, comment on fait ?

J'espère que mon explication n'est pas floue et merci par avance !
jeanluc69
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 98
Enregistré le : 20 oct. 2015, 20:52
Localisation : LYON

Re: Affichage des Vues en fonction des variables - WinCC

Message par jeanluc69 »

Bonjour
Désolé si pas copie écran mais je sais pas les publier

Sous TIA:
API
dans un DB créer une variable CTRL_JOB_API Array[0..3] of WORD

HMI
-->Connections
----->pointeur de Zone
Ajouter un pointeur "TACHE API" variable "DB22_CTRL_JOB_API"
(DB22 car j'ai créer ma variable dans DB22

API
Si Condition MOVE Numéro écran->CTRL_JOB_API [1]
MOVE 0->CTRL_JOB_API [2]
MOVE 0->CTRL_JOB_API [3]
MOVE 51->CTRL_JOB_API [0 (JOB changement écran)

Numéro écran se trouve dans ; HMI clic droit sur la vue, Propriété.
Gardlan
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 22
Enregistré le : 20 juil. 2023, 10:27

Re: Affichage des Vues en fonction des variables - WinCC

Message par Gardlan »

ça marche nickel ! merci beaucoup ! :D