Bonjour,
J'utilise TIA Portal et WIN CC V16, je possède un IHM KTP1200 Basic et je me demande si c'est possible de forcer l'affichage d'une vue de l'IHM quand, dans le programme automate, on a un word qui a X valeur ? Si c'est possible, comment on fait ?
J'espère que mon explication n'est pas floue et merci par avance !
Affichage des Vues en fonction des variables - WinCC
-
- Aguerri de l'automation
- Messages : 98
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 20:52
- Localisation : LYON
Re: Affichage des Vues en fonction des variables - WinCC
Bonjour
Désolé si pas copie écran mais je sais pas les publier
Sous TIA:
API
dans un DB créer une variable CTRL_JOB_API Array[0..3] of WORD
HMI
-->Connections
----->pointeur de Zone
Ajouter un pointeur "TACHE API" variable "DB22_CTRL_JOB_API"
(DB22 car j'ai créer ma variable dans DB22
API
Si Condition MOVE Numéro écran->CTRL_JOB_API [1]
MOVE 0->CTRL_JOB_API [2]
MOVE 0->CTRL_JOB_API [3]
MOVE 51->CTRL_JOB_API [0 (JOB changement écran)
Numéro écran se trouve dans ; HMI clic droit sur la vue, Propriété.
Désolé si pas copie écran mais je sais pas les publier
Sous TIA:
API
dans un DB créer une variable CTRL_JOB_API Array[0..3] of WORD
HMI
-->Connections
----->pointeur de Zone
Ajouter un pointeur "TACHE API" variable "DB22_CTRL_JOB_API"
(DB22 car j'ai créer ma variable dans DB22
API
Si Condition MOVE Numéro écran->CTRL_JOB_API [1]
MOVE 0->CTRL_JOB_API [2]
MOVE 0->CTRL_JOB_API [3]
MOVE 51->CTRL_JOB_API [0 (JOB changement écran)
Numéro écran se trouve dans ; HMI clic droit sur la vue, Propriété.
Re: Affichage des Vues en fonction des variables - WinCC
ça marche nickel ! merci beaucoup !