Bonjour les copains,
J'aurais aimé avoir votre vision experte pour me conseiller sur une architecture entre un automate innotech et 4 registre de conduits en MS/TP.
L'automate dispose de 3 ports com RS485 et 2 ports Ethernet; il utilise le BACNET/IP.
Est-ce possible de connecter les registre directement sur un genre de switch qui transforme les 4 BACNET MSTP en 1 BACNET IP connecté à l'automate via le port Ethernet ?
Merci de vos lumières
BACNET MS/TP -> BACNET IP
Re: BACNET MS/TP -> BACNET IP
Oui ça s’appelle une passerelle, un exemple ici
https://www.sauter.fr/wp-content/upload ... 1_2018.pdf
Re: BACNET MS/TP -> BACNET IP
Bonsoir,
Je te remercie pour ta réponse.
Aussi je cherche une référence de relais qui me permettrait en entrée (0 ou 10v) provenant de l'automate, alimenter une lumiére en 220v.
Je n'arrive pas à mettre la main sur le bon relais... il m'en faut que deux de ces saletés
Je te remercie pour ta réponse.
Aussi je cherche une référence de relais qui me permettrait en entrée (0 ou 10v) provenant de l'automate, alimenter une lumiére en 220v.
Je n'arrive pas à mettre la main sur le bon relais... il m'en faut que deux de ces saletés
Re: BACNET MS/TP -> BACNET IP
Là faut chercher un peu par soit même… il n’y a rien de plus basique…