Communication entre un automate Sofrel et une IHM Siemens

Partie du forum pour tout ce qui concerne les automates industriels B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc...
lamjer65
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 114
Enregistré le : 09 avr. 2016, 14:30

Re: Communication entre un automate Sofrel et une IHM Siemens

Message par lamjer65 »

Bonsoir,
Il va falloir chercher au niveau de ton HMI ou de ton réseau.
Du moment que l'équipement est déclaré au niveau de ta carte Ethernet du S4W et que tu as coché "automates" dans la partie sécurité, tu dois pouvoir lire et écrire les informations.
Table de conversion identique aux S500. J'ai plusieurs S4W sur HMI Schneider et KEP sans aucun soucis.
Tab.png
Exemple avec un KEP, le sofrel est en Modbus TCP et la l'information TS37 du S4W donne une adresse en 40037.
API_KEP.png
API_KEP.png (8.97 Kio) Vu 168 fois
ADRESSE_KEP.png
ADRESSE_KEP.png (8.98 Kio) Vu 168 fois
Répondre