Bonjour,
J'ai allumé ma sortie d'automate grâce à TIA portal et la LED de s'ordi s'allume. Mais ma lampe non et en mesurant la tension j'ai 0 volt. Est-ce que quelqu'un saurait ce qu'il faut faire ? J'ai cherché dans la doc siemens mais je n'ai rien trouvé.
Merci d'avance pour votre réponse et une belle journée
Florian
[S7-1500] Sortie d'automate allumée mais sans tension.
Re: [S7-1500] Sortie d'automate allumée mais sans tension.
Bonjour,
Il te manque probablement le commun pour ta sortie.
Exemple de raccordement S7-1500
Quel automate, quelle carte ?
Il te manque probablement le commun pour ta sortie.
Exemple de raccordement S7-1500
Re: [S7-1500] Sortie d'automate allumée mais sans tension.
Hello, merci beaucoup pour ta réponse rapide j'ai pu trouver le problème. Je prenais le 24VDC de mon switch mais celui-ci ne marchait pas.
Belle journée
Belle journée