Additionner deux arrivée de courant

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
Répondre
iron132
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 07 févr. 2024, 10:58

Additionner deux arrivée de courant

Message par iron132 »

Bonjour,

Est ce possible de faire un montage comme cela ? la sonde ne va t elle pas griller lorsque je vais utiliser l'interrupteur ? car celle ci envoi du courant quand celle ci atteint les 27° ! ou comment faire ?

Voici la sonde qui est alimenté en 12v

https://www.youtube.com/watch?v=5BCgwa5iaY0


Merci

Cordialement
Fichiers joints
Possible.PNG
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Additionner deux arrivée de courant

Message par itasoft »

il faut remplacer l'ampoule par un relais bobine 230Vac et après on fait ce que l'on veut via les contacts du relais
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
iron132
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 07 févr. 2024, 10:58

Re: Additionner deux arrivée de courant

Message par iron132 »

Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Additionner deux arrivée de courant

Message par itasoft »

il faut remplacer l'ampoule par un relais bobine 230Vac
--------
01.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Damdam307
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 86
Enregistré le : 26 sept. 2022, 19:48
Localisation : Haute Saône

Re: Additionner deux arrivée de courant

Message par Damdam307 »

Bonjour,
D'après le descriptif et ce que j'en ai compris,Si votre boitier de régulation est alimenté en 230 vac (comme montre la vidéo) , celui-ci va fournir du 230vac en sortie (ampoule).
Si il est alimenté en 12v , il va fournir du 12 V.
C'est vraiment du produit chintoc .
Comme le conseil 'itasoft' ,mettre un relais à la place de l'ampoule et vous pourrez faire ce que vous voulez.
"Les sots mettent du temps pour comprendre. Les intelligents pour ne pas comprendre."

Georges Perros
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 402
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Additionner deux arrivée de courant

Message par DurandO »

Bonjour,
iron132 a écrit : 07 févr. 2024, 16:32 Bonjour,

Est ce possible de faire un montage comme cela ? la sonde ne va t elle pas griller lorsque je vais utiliser l'interrupteur ? car celle ci envoi du courant quand celle ci atteint les 27° ! ou comment faire ?

Voici la sonde qui est alimenté en 12v
La sonde ne fait que mesurer la température. Le fait que l'actionneur soit piloté n'aura pas de conséquence sur celle-ci.
D'après ce qui est expliqué ici: https://www.youtube.com/watch?v=fEmMPJlXZ5M, tu as 3 modèles pour cette même référence XH-W3001 :
- 12 Volt continu
- 24 Volt continu
- 220 Volt alternatif

C'est cette tension qui transmise en signal de sortie.
Il serait donc judicieux de commander le model correspondant à la tension de ton actionneur.
Après, en effet, tu peux néanmoins relayer ce signal de sortie si la tension n'est pas compatible comme on t'a indiqué précédemment.
Répondre