[PFC200] <la valeur de l'expression ne peut pas être lue>

Forum traitant des automates industriels de marque Wago et du logiciel codesys
Répondre
MaitreC
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 17 déc. 2022, 17:02

[PFC200] <la valeur de l'expression ne peut pas être lue>

Message par MaitreC »

Bonjour à tous,
j'utilise un PFC200 sous Codesys 3.5 Sp18 et certaines variables (apparemment seulement dans les structures) ne sont pas lues par le programme.
j'ai le message suivant <la valeur de l'expression ne peut pas être lue> en mode connecté (voir pj). Impossible de mettre ces variables à TRUE OU FALSE . De plus pour le même type de structure, le phénomène ne se reproduit pas d'une instance à une autre...Quelqu'un a t-il déjà eu ce phénomène?
Merci d'avance!
Fichiers joints
Expressions non lues capture
Expressions non lues capture
jclavier
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 13 févr. 2021, 18:26

Re: [PFC200] <la valeur de l'expression ne peut pas être lue>

Message par jclavier »

Il doit y avoir un problème d'écriture en mémoire dû à une erreur de programmation (écriture en dehors d'un tableau par exemple), ainsi les octets des booléens prennent une valeur différente de 0 et 1. Utilisez les POUs for Implicit Checks (Checkbounds) afin de trouver où est l'erreur de programmation.
Répondre