Aujourd'hui j'ai vidangé et nettoyé le bac de colle de la plaqueuse.
Au moment de remettre en route, l'automate n'avait pas la LED "RUN" allumé mais les entrées oui. Juste le programme qui ne se lance pas.
J'ai connecté le pc et passer en mode "RUN" via CX Programmer (il etait en mode "PROGRAMMATION" ...). Remise en marche immédiate et tout fonctionne.
En fin de journée après plusieurs tests... même chose... automate en mode Prog.
De ou pensez-vous que vienne ce problème de passage en mode Prog sans branchement a un PC?
Omron CPM1A sauvegarde
-
- Apprend le binaire
- Messages : 10
- Enregistré le : 03 févr. 2024, 13:52
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2080
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Omron CPM1A sauvegarde
Salut !
Il faut le mette en mode normal.
De mémoire tu as 3 modes.
Vérifie au niveau des options de la cpu l’état dans lequel démarre la cpu après une coupure de courant.
Il faut le mette en mode normal.
De mémoire tu as 3 modes.
Vérifie au niveau des options de la cpu l’état dans lequel démarre la cpu après une coupure de courant.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
-
- Apprend le binaire
- Messages : 10
- Enregistré le : 03 févr. 2024, 13:52
Re: Omron CPM1A sauvegarde
C'était bien ça.
Je pense que l'automate devait avoir une interface avant que je ne le reprogramme.
Il était sur démarrage par l'interface, j'ai changé le mode, sauvegarde et ça fonctionne !
Merci vous les conseils !
Je pense que l'automate devait avoir une interface avant que je ne le reprogramme.
Il était sur démarrage par l'interface, j'ai changé le mode, sauvegarde et ça fonctionne !
Merci vous les conseils !