Problème avec référence cible / résolution écran sur Vijeo Designer 6.2

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
Répondre
MZ5a7
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 13 févr. 2024, 09:49

Problème avec référence cible / résolution écran sur Vijeo Designer 6.2

Message par MZ5a7 »

Bonjour,

Je suis nouveau sur Vijeo Designer et j'ai un petit problème : J'ai récupéré un programme sur un IHM Magelis iPc (réf:HMIDMA521) que je n'ai pas fait. Mon but c'est de faire des modifs et de lui envoyer la nouvelle version. Sauf que, dans le programme récupéré, la référence de la cible est un HMIGTO6310/6315 (800/600). Ce n'est pas la bonne référence, ni la véritable résolution de l'écran, qui est de 1920*1200. Dans le programme, les vues réalisées sont complètement coupées. Je peux donc ni valider, ni charger le nouveau programme puisque des erreurs et avertissements d'éléments hors champ apparaissent. Je ne trouve pas non plus la référence de la cible. Vu que c'est un iPc, je le cherche logiquement dans iPc Séries, mais rien, pas de HMIDMA521. Vu que l'utilisateur a besoin constamment de l'écran, je ne l'ai pas sur moi ... et je n'ai qu'un cours laps de temps pour envoyer la nouvelle version du programme quand je suis avec l'utilisateur.

Vous sauriez m'aider ? Ma question peut paraître stupide mais vu que je suis mauvais sur Vijeo Designer, je préfère avoir les idées claires en demandant de l'aide. Merci par avance.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Problème avec référence cible / résolution écran sur Vijeo Designer 6.2

Message par MiGaNuTs »

Bonjour.
Tu touche du doigt une des limitations de Vijéo, en grande partie parce que ses fondations logicielles ont plus de 20 ans.
Les pages sont en dessin 'bitmap' et non pas en vectoriel. Si tu change la résolution de ton écran cible, il faut recadrer toute tes pages. Il n'y a pas d'alternative.
Pour ta cible, parfois pour les systèmes ou l’écran et la 'box' sont en 2 parties il faut chercher la ref de la box et pas celle de l’écran.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1921
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Problème avec référence cible / résolution écran sur Vijeo Designer 6.2

Message par JC87 »

Bonjour,

Je pense que tu a un runtime Vijeo sur ton iPC et par défaut la cible n'existe pas dans Vijeo Designer. Il faut l'installer à part avec un code d'activation. C'est le problème avec ce genre d'application ou il faut travailler avec le pc final et quand on l'a pas sous la main c'est le bordel. De fait je ne sais pas comment il faut faire pour travailler l'application sur un autre pc que celui ou est installé le runtime. Je pense qu'il va falloir que t'appelle Schneider pour avoir des éclaircissement.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
MZ5a7
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 13 févr. 2024, 09:49

Re: Problème avec référence cible / résolution écran sur Vijeo Designer 6.2

Message par MZ5a7 »

Je te remercie pour ta réponse !

J'ai une question stupide, mais si je garde la configuration du programme, donc HMIGTO la résolution maximum que je peux avoir c'est 800*600 (avec le HMIGTO6310/6315). Est-ce que je peux changer manuellement la résolution de l'écran pour la mettre à 1290*1200 ? Ou il faut télécharger une sorte de bibliothèque pour mettre la bonne résolution ?
MZ5a7
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 13 févr. 2024, 09:49

Re: Problème avec référence cible / résolution écran sur Vijeo Designer 6.2

Message par MZ5a7 »

JC87 a écrit : 13 févr. 2024, 11:29 Bonjour,

Je pense que tu a un runtime Vijeo sur ton iPC et par défaut la cible n'existe pas dans Vijeo Designer. Il faut l'installer à part avec un code d'activation. C'est le problème avec ce genre d'application ou il faut travailler avec le pc final et quand on l'a pas sous la main c'est le bordel. De fait je ne sais pas comment il faut faire pour travailler l'application sur un autre pc que celui ou est installé le runtime. Je pense qu'il va falloir que t'appelle Schneider pour avoir des éclaircissement.

JC
De ce que je comprend, seul la personne qui a fait le programme aurait le code d'activation et donc pour charger de nouvelles versions pour le programme ? Par ce que si c'est le cas, l'automaticien qui a fait le programme ne donne plus de signe de vie depuis 2ans). Si c'est ça, je suis complètement coincé alors ?
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1921
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Problème avec référence cible / résolution écran sur Vijeo Designer 6.2

Message par JC87 »

Non tu ne peux pas. Comme le disait MiGaNuTs cette génération d'IHM ne travaille pas en vectoriel. La résolution est figé par la cible. Toi tu as un iPC donc une résolution bien supérieure. Mais comme je te le redit les cibles "pc" n’apparaissent pas par défaut dans Vijeo designer.

Le souci c'est que Schneider n'a jamais été clair avec ces versions runtime sur pc génériques ou Schneider. Ça a été commercialisé en France sur les deux puis ils ont limité aux pc Schneider mais dans d'autres pays c'était toujours possible de commander un runtime sur pc générique.

Bref c'est un peu nébuleux mais ce qui est certain c'est que tu ne peut pas travailler avec une cible qui ne correspond pas à la tienne. Tu doit absolument voir ta cible dans le Vijeo qui servira à modifier l'application et si ce n'est pas celui du client je ne sais pas trop comment il faut faire.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1921
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Problème avec référence cible / résolution écran sur Vijeo Designer 6.2

Message par JC87 »

MZ5a7 a écrit : 13 févr. 2024, 11:51 De ce que je comprend, seul la personne qui a fait le programme aurait le code d'activation et donc pour charger de nouvelles versions pour le programme ? Par ce que si c'est le cas, l'automaticien qui a fait le programme ne donne plus de signe de vie depuis 2ans). Si c'est ça, je suis complètement coincé alors ?
Contacte la hotline Schneider, ils te diront la marche à suivre mais il se peut que tu soit obligé d'acheter une licence à mettre sur ton pc pour pouvoir ensuite l'envoyer dans le pc du client. Ou alors il faut faire les modifs avec le pc du client mais si il s'en sert tout le temps ça va être compliqué. Bon tout ça c'est sous réserve car je ne maitrise pas assez le sujet. C'est pour ça que je te conseille la hotline.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
MZ5a7
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 13 févr. 2024, 09:49

Re: Problème avec référence cible / résolution écran sur Vijeo Designer 6.2

Message par MZ5a7 »

Bonjour,

Il y a eu des changements donc je viens pour poser d'autres questions. On va me laisser le pupitre pour que je puisse faire les modifs dessus. La référence de la box est HMIBMIEA5DD1101. Lorsque le pupitre est sous tension, ça lance windows et quand c'est bon, directement après, la vue pupitre apparaît. Si je ne dis pas de bêtises, la Runtime sur Vijeo Designer Runtime Manager doit donc être en lancement automatique.

Je me demande si je peux dégainer mon clavier/souris, me mettre sur le pupitre et arrêter la Runtime (Il y a un bouton "Arrêter la Runtime" sur la vue), ou, revenir sur le bureau de l'iPc, lancer le projet Vijeo Designer avec le programme de l'écran, faire directement les modifs dessus, enregistrer mes modifs et relancer la runtime. ça peut marcher et prendre en compte mes modifs si je fais comme ça ?

Si j'arrête la Runtime du pupitre, vu qu'elle est en lancement automatique, elle va se relancer ou pas au bout d'un moment ? Si oui je fais comment pour la stopper ? Et si la Runtime ne se lance plus, je dois réouvrir l'application pour la relancer ou directement redémarrer le pupitre ?

Désolé si ces questions paraissent stupides, c'est la première fois que je fais ça.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1921
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Problème avec référence cible / résolution écran sur Vijeo Designer 6.2

Message par JC87 »

Bonjour,

C'est un pc donc je pense que tu peut mettre un clavier et une souris et bosser comme avec n'importe quel pc.

Si il est prévu de pouvoir arrêter le runtime c'est que ça ne doit pas poser de problème.

Sans en être certain je pense que tu a sur ce pc Vijeo Designer pour travailler avec l'application et forcément le runtime pour l"exécuter. Ce sont deux programmes distinct.

Il doit bien avoir une doc chez Schneider qui explique comment ça marche Tu devrai essayer de potasser un peu avant de te lancer.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
MZ5a7
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 13 févr. 2024, 09:49

Re: Problème avec référence cible / résolution écran sur Vijeo Designer 6.2

Message par MZ5a7 »

Bonjour,

Il y a du nouveau ! Le premier automaticien qui s'est chargé des vues avait mis une sécurité pour empêcher qui que ce soit qui n'est pas lui de faire des modifs. Vu qu'il ne donne plus de nouvelles, pas moyen de le contacter, donc il a fallu batailler avec Schneider pour débloquer cette "sécurité".

Pour faire des modifs sur l'IPc, il suffit de lancer Vijeo et votre projet sur votre PC, de mettre les bons paramètres de la cible et de faire "Transférer par Système de Fichiers", vous mettez une clé USB sur votre PC et toujours dans Vijeo Designer vous donnez le chemin vers cette clef. Vous faites un clique-droit sur la Cible et "Transférer vers". Dans votre clef, un fichier .vga sera créé et il vous restera à mettre la clef sur l'IPc, de lancer sur celui-ci Vijeo Designer Application Installer et sélectionner votre .vga et le tour est joué. Faites attention d'avoir la même version Runtime que celle de l'IPc.