Re-bonjour ,
Encore un soucis pour moi .
Je souhaite écrire dans un mot du Wago, une valeur entrée via le proface .
Ou bien même lire une valeur.
Y a t il une plage de mots spécifique du Wago à utiliser pour la lecture/écriture ?
J'ai essayé avec le mot %MW100 pour exemple mais rien ne passe.
Je suis habitué au Prémium ou M340 ou l'on utilise les mots qu'on veut....
Merci d'avance.
Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Re: Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface
Je viens de trouver , c'est le décalage .
En fait le mot %M0 du Wago correspond au mot %M12288 du Proface.
Bonne fin de journée à tous .
En fait le mot %M0 du Wago correspond au mot %M12288 du Proface.
Bonne fin de journée à tous .
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7092
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface
lts,
12288=H,3000 ça oit être du ModBus
12288=H,3000 ça oit être du ModBus
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Re: Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface
Salut Itasoft ! y avait longtemps......
Les collègues m'ont donné une doc et c'est bien ça , j'ai trouvé aussi sur le forum étranger Plctalk .....
J'utilise en fait sur le Proface .le Driver Schneider MODBUS TCP/IP .
Merci et bonne soirée
Les collègues m'ont donné une doc et c'est bien ça , j'ai trouvé aussi sur le forum étranger Plctalk .....
J'utilise en fait sur le Proface .le Driver Schneider MODBUS TCP/IP .
Merci et bonne soirée