Petit soucis
Dans le programme automate j'ai définit une structure contenant
- une variable texte
- une variable entière
- un tableau de bool
- programme[1].NOM
- programme[1].index
- Programme[1].valid[0]....
- Programme{1}.NOM
- Programme{1}.Index
Dans l'ihm j'ai fait un groupe d'affichage pour toutes les infos du programme puis quand je pose une instance de ce bloc je dois renseigner l'interface
Problème : si dans l'interface j'ai un attribut de type bool, je ne peux pas lui passer un élement de tableau en bool, il n'accepte pas Programme{1}.valid[0] dans l'interface d'un bloc d'affichage alors qu'il accepte pour une simple animation d'état
Avant de renommer/bidouiller les variables, je me demande s'il y a une astuce
TIA V18 - TP 1200 Comfort
EDIT: vu avec la support, impossible de piloter un bit (inverser, mise à 1...) si la variable HMI est un élément de tableau de bit
soit il faut déclarer les variables individuellement sans tableau, soit faire avec du script
EDIT: vu avec moi-même l'objet commutateur fonctionne même si variable HMI est déclarée comme tableau de bool