Bonjour a tous,
J'ai un phenomene bizzare sur une carte BMXSDO0802 associee a un automate M580 Safety.
Il s'agit de sorties polarisees qui doivent alimenter des relais Phoenix Contact (reference 2981020).
Sur cette station automates j'ai plusieurs sorties raccordees a des relais. Le probleme survient sur maximum 2 sorties sur 2 cartes differentes. Les autres sorties dans la meme configuration (alimentation d'un relais) fonctionnement sans probleme.
Le probleme est un probleme d'"Overload or shorcut to GND status" (voir l'image).
Le probleme survient sur 2 voies de chaque carte. J'ai essaye sur une des voies de re-assigner le relais sur une voie de reserve et j'ai deconnecte et recable. Le relais fonctionne bien sur la voie de reserve et le defaut disparait sur la voie precedemment en defaut. Quand je reconnecte le relais sur sa voie d'origine tout fonctionne aussi normalement. Malheureusement, apres une coupure et une reprise secteur le probleme revient.
Avez-vous deja eu ce type de souci ?
[M580] M580 Safety, défaut overload sur sorties TOR
Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Retourner vers « Schneider - Telemecanique »
Aller à
- Automatisme industriel
- ↳ Siemens
- ↳ Schneider - Telemecanique
- ↳ Allen Bradley
- ↳ Wago - Codesys
- ↳ Mitsubishi Electric
- ↳ Omron
- ↳ Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Robotique
- ↳ Kuka
- ↳ ABB
- ↳ Fanuc
- ↳ Motoman
- ↳ Les autres: Epson Robotique...
- Informatique industrielle
- ↳ Interface Homme Machine
- ↳ Supervision industrielle
- ↳ Section hard
- ↳ Section soft
- ↳ Réseaux
- Instrumentation industrielle
- ↳ Mesures
- ↳ Regulation - Enregistrement - Acquisition
- ↳ Electronique
- ↳ Vision industrielle
- Electrotechnique
- ↳ Electricité
- ↳ Variateurs de vitesse
- Sécurité machine
- ↳ Conception / Architecture / Mise en oeuvre
- ↳ Normes applicables
- Entraide
- ↳ Professionnel - Sous traitance et autre...
- ↳ Etudiants - Exercices et avis...
- La bibliothèque de l'automaticien
- ↳ Livres - Documents
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Siemens
- ↳ Schneider
- ↳ Démo - Utilitaires- Applications
- ↳ Liens pédagogiques
- ↳ Nos ami(e)s les automaticien(ne)s
- Le marché de l'emploi
- ↳ Offres d'emploi
- ↳ Demandes d'emploi
- La vie du forum
- ↳ Présentation
- ↳ Parlez de tout
- ↳ News - Questions - Suggestions
- ↳ Corbeille