[S7-400] Configuration PROFINET

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 221
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

[S7-400] Configuration PROFINET

Message par Damall »

Bonjour,

j'ai une configuration matériel avec un S7-416 2DP, dans laquelle je veux rajouter une CP pour rajouter un réseau PROFINET.

Dans la config, je rajoute la carte CP443-1 Advanced, je connecte le PROFINET sur un nouveau réseau.

Mon problème est que je veux rajouter un ET200s mais le réseau n'apparaît pas.
S7-400 - 1.png
J'ai essayé dans le NETPRO, mais j'ai un message d'erreur.
S7-400 - 1.png
Je ne trouve pas mon problème.

Merci
Fichiers joints
S7-400 - 2.png
S7-400 - 2.png (10.22 Kio) Vu 183 fois
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1921
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: [S7-400] Configuration PROFINET

Message par JC87 »

Bonjour,

Ne faudrait il pas rentrer dans le paramétrage de la CP et lui dire qu'elle sera contrôleur IO Profinet ? J'avais fait ça avec une CP343 sur un 300 et il me semble que par défaut ce n'est pas fait.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 221
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Re: [S7-400] Configuration PROFINET

Message par Damall »

Bonjour

En fait il suffit de faire un click droit sur le PN-IO de la configuration de la carte et faire "Insérer un réseau PROFINET".

;)
Répondre