M580 - IO Scanning - Réseaux Différent

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
AutomLouis
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Enregistré le : 20 janv. 2021, 10:11

M580 - IO Scanning - Réseaux Différent

Message par AutomLouis »

Bonjour,

Je vous présente mon problème :

1er - M580 - Adresse IP CPU:
IP : 192.168.120.1
Masque : 255.255.255.0
Réseau : 192.168.120.0

2ème - M580 - Adresse IP NOC :
IP : 10.0.2.10
Masque : 255.255.255.0
Réseau : 10.0.2.0

Est il possible de faire de l'IO Scanning entre ces deux automates si nous ajoutons des routeurs ?
J'ai fais le test et j'ai carrément planté la carte NOC d'un de mes automates ?

Si oui pouvez-vous prendre contact pour m'expliquer comment faire ?
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1061
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: M580 - IO Scanning - Réseaux Différent

Message par MiGaNuTs »

Bonjour.

L'IO-Scanning c'est conçu pour réduire le plus possible le temps de latence entre le client et son serveur. Pour ce faire il utilise le plus de bande passante réseau possible. Dans un mode parfait on fait de l'IO Scanning sur un segment réseau unique réservé a l'automate et les périphériques concernés, le reste de la com utilisant un ou plusieurs autres segments réseau.
En théorie ton plan peut fonctionner, mais en pratique tes routeurs vont avoir vraiment beaucoup de boulot dans l'histoire, et le réseau entre les deux routeur va se prendre beaucoup de charge. Si tu compte le partager avec d'autres usages y'a des trucs qui risquent de ramer sévère, voire de planter.
J'ai jamais testé ce genre de configuration. La bonne pratique pour être certain de pas être emmerdé c'est de passer un câble entre les 2 automates, et c'est ce que je fait systématiquement. J'aime pas les incertitudes.
Gigi
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 151
Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
Localisation : Tourcoing

Re: M580 - IO Scanning - Réseaux Différent

Message par Gigi »

Le masque du deuxième m580 me paraît incompatible
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
AutomLouis
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Enregistré le : 20 janv. 2021, 10:11

Re: M580 - IO Scanning - Réseaux Différent

Message par AutomLouis »

Merci pour ce retour très clair.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7112
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: M580 - IO Scanning - Réseaux Différent

Message par itasoft »

Gigi a écrit : 12 avr. 2024, 08:57 Le masque du deuxième m580 me paraît incompatible
--------
oui ça devrait être 255.0.0.0 (dans les conventions)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Hambartsum
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 27 mai 2019, 15:28

Re: M580 - IO Scanning - Réseaux Différent

Message par Hambartsum »

Oui ça marche avec un routeur, il faut que tu paramètre correctement ton routeur et les gateways de tes réseaux.
Il faut également que tu fasses attention à la charge du réseau Ethernet. Le réseau Ethernet c'est du cas par cas.

La solution la plus simple :
Ton routeur est la gateway du réseau 192.168.120.0 ainsi que gateway du réseau 10.0.2.0 (Gateway du M580 et du NOC)
Tu dois configurer correctement les route entre ces deux réseaux.
Répondre