Bonjour à tous,
Pour un projet sur un automate Logo, avec son logiciel Soft Comfort V8.3, j'ai plusieurs temporisations qui seront paramétrables par l'opérateur via l'écran LCD du Logo.
Il faudrait que ces paramétrages de tempo soit possible seulement si l'état d'une des entrées est à 1, et non modifiables lorsque cette entrée n'est pas active.
Est-ce que quelqu'un sait si cette manipulation est possible ?
Par avance merci.
Modification temporisations sur LOGO! avec Soft Comfort V8.3
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7089
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Modification temporisations sur LOGO! avec Soft Comfort V8.3
Slts,
C’est pas possible c’est une fonctionnalité propre à l’écran et indépendante de l’application
C’est pas possible c’est une fonctionnalité propre à l’écran et indépendante de l’application
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Modification temporisations sur LOGO! avec Soft Comfort V8.3
Bonjour,
Je viens de tomber sur cet ancien post.
Je suis confronté au même type de problème.
On peut contourner le problème en affichant les paramètres de tempo dans un "Texte de message" (sur l'écran)
Et afficher ou non celui-ci en fonction de ses conditions (entrée ou autres)
Je viens de tomber sur cet ancien post.
Je suis confronté au même type de problème.
On peut contourner le problème en affichant les paramètres de tempo dans un "Texte de message" (sur l'écran)