[S7-1200] Pb parametrage Tmail

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
rol93
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 31 mai 2023, 20:53
Localisation : 34

[S7-1200] Pb parametrage Tmail

Message par rol93 »

Bonsoir,
Plusieurs vues et pas de réponse.
C'est si compliqué d'envoyer un mail avec siemens, ça m'inquiète;

Allez les experts, un coup de main s'il vous plait.

Je dois mettre en service vendredi.

Merci par avance.
Avatar du membre
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 936
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:38

Re: [S7-1200] Pb parametrage Tmail

Message par Brebiou »

Bonjour,

As tu déjà regardé l'aide de Siemens a ce sujet et effectué les tests en ce sens?

Prête attention au dernier paragraphe:
  • TM_MAIL ne prend pas en charge la transmission d'e-mail chiffrés via SSL ou TLS comme par exemple de googlemail.com. Ainsi, vous ne pouvez pas utiliser Googlemail.
  • Dans la CPU, vous devez activer la passerelle et indiquer la bonne adresse IP de la passerelle. Sinon, la CPU ne peut pas joindre l'adresse IP publique du serveur mail.
  • TM_MAIL ne peut communiquer avec un serveur mail qu'avec SMTIP via le port 25. Le numéro de port associé ne peut pas être modifié.
Dans les réseaux d'entreprise, l'accès à Internet n'est possible qu'à travers des proxy et en général, tous les autres ports, y compris le port 25 sont bloqués. Dans ces cas, TM_MAIL ne fonctionne pas avec des serveurs de mails externes. La communication via le port TCP 25 vers l'extérieur doit être possible.
Vous pouvez via SMTP réaliser une liaison avec un serveur e-mail interne et laisser gérer par ce serveur interne les extensions sécuritaires actuelles nécessaires pour acheminer les e-mails par Internet vers un serveur e-mail externe.
rol93
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 31 mai 2023, 20:53
Localisation : 34

Re: [S7-1200] Pb parametrage Tmail

Message par rol93 »

Bonjour,
Merci Brebiou pour ton attention.
J'avais déjà lu cette aide de siemens de 2014, mais elle est obsolète.
Maintenant Tmail est paramétrable avec les ports sécurisés SSL et TLS 465 et 587 avec certificats,
la documentation 46817803 de 2022 de siemens que j'ai utilisé est bien expliquée, je l'ai lue et relue,
fais des dizaines essais avec divers réglages, mais j'ai toujours ce message d'erreur après compilation et ne trouve pas la parade.
Encore merci pour ton aide et ton implication dans ce forum.
Avatar du membre
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 936
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:38

Re: [S7-1200] Pb parametrage Tmail

Message par Brebiou »

J'avoue que la doc donne un pas a pas très détaillé, par contre je n'ai pas ce qu'il faut sous la main pour lancer le projet exemple.

Si ça ne presse pas trop, j'essaierai en fin de semaine si j'arrive à me dégager du temps
rol93
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 31 mai 2023, 20:53
Localisation : 34

Re: [S7-1200] Pb parametrage Tmail

Message par rol93 »

Bonsoir Brebiou,
Merci de t'intéresser à mon problême.
J'espère que pourra trouver la solution.
Encore merci et bonne soirée.
rol93
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 31 mai 2023, 20:53
Localisation : 34

Re: [S7-1200] Pb parametrage Tmail

Message par rol93 »

Bonjour,
Pb résolu.
C'est tellement bete que je devrai avoir honte, erreur de syntaxe : " au lieu de '.
Je vous remercie de m'avoir aidé.
Je continue à m'instruire à la lecture de vos messages.
Bonne fin de journée.