[M340] Avoir une mesure de volume avec deux 4-20mA

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Elite60
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 14 janv. 2021, 19:42

[M340] Avoir une mesure de volume avec deux 4-20mA

Message par Elite60 »

Bonjour,

je suis etudiant en electricité/automatisme

j'ai un petit projet de mesurer le volume d'une cuve avec deux capteurs de pression (un positionné en haut et le deuxieme en bas)
Les capteurs sont des VEGABAR84 en 0-1 bar

Cependant je me perd un peu..
J'ai donc 2 entré 4-20mA. je bloque au point suivant comment avoir une seule mesure de volume avec deux entré 4-20mA...

Déjà premièrement je dois certainement étalonner mes capteurs pour la pression basse et pression haute et ensuite je cherche le volume qui correspond ?

Mais pour avoir une Seule mesure, je fais P1-P2 = Ptotale ?

Cordialement
Fichiers joints
Cpt.png
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1042
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: [M340] Avoir une mesure de volume avec deux 4-20mA

Message par MiGaNuTs »

Bonjour.

Le capteur du haut ne sert a rien pour ton calcul. Au mieux il peut juste servir de détection de débordement en cas de problème.

Ensuite il faut étalonner ta sonde pour tracer une courbe volume restant= f(valeur sonde), et selon la forme de ta courbe soit tu trouve une formule de maths qui colle bien, soit tu fait un tableau plus ou moins grand, et tu interpole.
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 694
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: [M340] Avoir une mesure de volume avec deux 4-20mA

Message par Jambe »

Elle stocke quoi la citerne? Dans certaines applications une correction de volume peut s’appliquer avec la mesure de pression du ciel gazeux.

Pour avoir installé des capteurs Vega à la pelle, le logiciel Vega permet de faire une configuration complète du capteur et de sortir directement un signal conditionné selon la grandeur de mesure
roudy
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 19 janv. 2019, 17:28

Re: [M340] Avoir une mesure de volume avec deux 4-20mA

Message par roudy »

D'accord avec MiGaNuTs, celle du haut te servira pas.
Donc, plusieurs solutions, ça dépend du besoin :
Soit tu travailles en pourcentage de remplissage (gestion de la hauteur)
Soit tu récupères le plan de ta cuve et tu mets en équation ton volume en fonction de la pression (marche sur les cuves cylindrique)
Soit tu linéarises ta cuve par apprentissage de points (une trentaine) lors de l'étalonnage de celle-ci (marche pour les alambics qui ont une forme imparfaite et impossible à mettre en équation)
Avatar du membre
lerieur
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 152
Enregistré le : 27 nov. 2015, 22:04

Re: [M340] Avoir une mesure de volume avec deux 4-20mA

Message par lerieur »

Le différentiel de pression permet de calcule la hauteur d'un liquide sous réserve d'en connaître la densité.
deltaP = ro x g x h
g = 9,81m/s2

On obtient donc h = deltaP / (ro x g)

A partir de cette hauteur, en connaissant les caractéristiques géométriques de la cuve, on peut calculer le volume.

La mesure de pression haute doit se situer dans la cuve bien évidemment.
Si il y a un évent sur la cuve, alors la pression en haut de la cuve est égale à la pression atmosphérique, et dans ce cas on peut se contenter que du capteur du bas.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne ... et personne ne sait pourquoi !
Elite60
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 14 janv. 2021, 19:42

Re: [M340] Avoir une mesure de volume avec deux 4-20mA

Message par Elite60 »

Merci de vos réponses :)

Mais ma cuve est une cuve fermé c'est pour cela que j'utilise deux capteurs et avec ça je mesure la pression de celle-ci

Pour cette formule ci je suis d'accord deltaP = ro x g x h donc on la retourne ça donne ça => h = deltaP / (ro x g)
Sauf que j'ai pas la pression.. Il faut que je convertisse mon entrée analogique est ce bien ?

Je dois convertir mon entrée analogique avec ax+b avec les valeurs que j'ai Capteur (0-1 bar) (4-20mA)
Coeff A = Y2-Y1/X2-X1 = 1-0/20-4 = 0,0625
Coeff B = mA mini - Coeff A - Valeur mini = 4 - 0,0625 -0 = 0,25

J'aurais ma valeur de pression avec P= 0,0625* IW + 0,25
Je fais ça pour mes deux capteurs de pression et ensuite je soustrait les deux mesures ce qui va me donner le delta ?
Cedric39
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 117
Enregistré le : 05 déc. 2015, 09:47

Re: [M340] Avoir une mesure de volume avec deux 4-20mA

Message par Cedric39 »

Cuve fermée ? La cuve a se remplir sans évent ?
Elite60
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 14 janv. 2021, 19:42

Re: [M340] Avoir une mesure de volume avec deux 4-20mA

Message par Elite60 »

Cedric39 a écrit : 27 mars 2024, 07:30 Cuve fermée ? La cuve a se remplir sans évent ?
exactement car une pompe introduit le produit dans la cuve et une autre pompe met sous vide la cuve en permanence
roudy
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 19 janv. 2019, 17:28

Re: [M340] Avoir une mesure de volume avec deux 4-20mA

Message par roudy »

c'est un évaporateur ?
Elite60
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 14 janv. 2021, 19:42

Re: [M340] Avoir une mesure de volume avec deux 4-20mA

Message par Elite60 »

roudy a écrit : 17 avr. 2024, 09:09 c'est un évaporateur ?
C'est un dégazeur c'et un peu comme un évaporateur
Répondre