Variables depuis l'équipement M340-HMIGTO6310

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
NitNeuq
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:09

Variables depuis l'équipement M340-HMIGTO6310

Message par NitNeuq »

Bonjour à tous,

Je rencontre un soucis entre un automate M340(Control expert classic) et un HMIGTO6310(VJD V6.3).

J'aimerais récupérer une variable INT dans une variable DDT (donc une structure) sur mon HMI.

Pour cela voici comment j'ai procédé :

Côté Automate : J'ai fait clique droit sur la variables DDT et fait "Export sélectionné" (Fichier.XVM)

Côté HMI : J'ai cliqué sur "Nouvelle variables depuis l'équipement"
- J'ai mis à jour le fichier en sélectionnant le fichier (.XVM)
- Et sélectionné l'ensemble des variables (un total de 8 variables) puis ajouter (Je retrouve bien les variables dans la liste en tant que structure)

Sur une des pages, j'ai récupéré ma variable entière (INT) et chargé la modification.

La valeur de la variable ne s'affiche pas.

Avez-vous une idée ?

Merci d'avance,
NitNeuq
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:09

Re: Variables depuis l'équipement M340-HMIGTO6310

Message par NitNeuq »

Informations supplémentaires,

Je n'ai pas retransféré le programme automate car impossible pour moi de le mettre en STOP.

J'ai essayé d'importer la variable seule en utilisant la même manipulation. (Non concluant)
NitNeuq
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:09

Re: Variables depuis l'équipement M340-HMIGTO6310

Message par NitNeuq »

De plus, la variable INT qui doit être lu est utilisé pour donner le numéro d'étape d'un case of.

Donc c'est seulement une lecture sur l'IHM.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Variables depuis l'équipement M340-HMIGTO6310

Message par itasoft »

J'aimerais récupérer une variable INT dans une variable DDT
-----------------------------------------------------------------------
Dans Unity (l'automate) c'est une variable non localisée ou avec une adresse absolue (%MW) ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
NitNeuq
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:09

Re: Variables depuis l'équipement M340-HMIGTO6310

Message par NitNeuq »

C'est une variable non localisé elle n'a pas d'adressage !
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Variables depuis l'équipement M340-HMIGTO6310

Message par itasoft »

La solution bestiale consiste à :
-Dans Unity déclarer une variable INT à l’adresse absolue ex : %MW100
-Dans Unity Copier la variable INT de la DDT dans la variable de la ligne du dessus
-Dans Vijeo-designer déclarer une variable externe INT à l’adresse de périphérique %MW100

Ou bien:
Dans Unity à la DDT lui affecter une adresse absolue (%MW) afin de pouvoir récupérer tous ses éléments dans le IHM
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
NitNeuq
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:09

Re: Variables depuis l'équipement M340-HMIGTO6310

Message par NitNeuq »

Bonjour itasoft,

Merci pour la réponse, je vais utiliser la deuxième solution.

Par contre je serai curieux de savoir comment fonctionne le lien entre l'automate et l'IHM avec une variable d'équipement.
https://we.tl/t-q7dgqMQTpS (Lien vers screen écran)
NitNeuq
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:09

Re: Variables depuis l'équipement M340-HMIGTO6310

Message par NitNeuq »

Sinon, résultat concluant.

J'ai réussi à afficher la valeur sur l'écran.

Petite frayeur lorsque j'ai mis la nouvelle adresse de la structure sous Unity.
L'écran affichait que des points d'exclamation.

C'est reparti tout seul.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7089
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Variables depuis l'équipement M340-HMIGTO6310

Message par itasoft »

Par contre je serai curieux de savoir comment fonctionne le lien entre l'automate et l'IHM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
je peux pas te dire, j'utilise jamais cette grosse connerie et passe toujours par une adresse absolue(%MW)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
NitNeuq
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 75
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:09

Re: Variables depuis l'équipement M340-HMIGTO6310

Message par NitNeuq »

ok :lol: