Allen bradley L83 - Msg class 3 saturé

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie réseau de communication dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le réseau industriel tel que la connexion modbus, ethernet, fipio .
Répondre
Avatar du membre
maxpeigne
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 731
Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

Allen bradley L83 - Msg class 3 saturé

Message par maxpeigne »

Bonjour à tous,

Je travaille sur une machine avec une CPU Allen bradley 1756-L83ES.

Je me suis récemment aperçu que l’appui de boutons sur ma supervision faisait passer mes “MSG CLASS 3” de 30-40% à 100%!
L83_MSGClass3Saturé.png
N’ayant jamais fais d’AB auparavant, je n’étais pas trop familier avec ces types de messages.
Donc d’apres cette doc: https://literature.rockwellautomation.c ... _-en-p.pdf

Les messages de classe 3 seraient ceux liés à la communication avec les IHM et les messages (implicites et explicites). Tandis que les classes 0/1 s’occuperaient des I/O tels que les point IO, modules déportés…

Déjà premiers point:
On est bien d’accord que l’on ne parle ici que d’ethernet IP?

Dans la documentation de la PLC (https://literature.rockwellautomation.c ... _-en-p.pdf), il est précisé la capacité de traitement de la CPU:
L83_capaciteReseau.png

Ma question est:
Quelqu’un connaitrait-il un moyen de scruter les trames de class 3 afin de voir leur provenance / destination?
J’ai pensé à Wireshark, mais je n’arrive jamais à en faire ce que je veux avec ce logiciel…
Le but étant de faire un premier point sur quel équipement utilise quelle ressource (entre la supervision (drivers ODVA), les systèmes de vision (Soft développer avec National Instrument...).
Puis dans un second temps, essayer de voir ce que ces équipements envoi (notamment est ce qu’elles viennent scruter / envoyer des gros paquets de données à intervalles reguliere / Ou si cela n’est fait qu’a la demande).

Voila, si vous avez des info / astusces par rapport à cela, je suis preneur.

Merci,
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Avatar du membre
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 965
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: Allen bradley L83 - Msg class 3 saturé

Message par Bernardo59 »

Salut,

Tu as besoin d'un switch manageable afin de mettre en place un mirroring du port Ethernet que tu souhaites "espionner", pour le rediriger vers l'un des ports RJ45 de ton PC pour ensuite utiliser Wireshark et voir ce qu'il se passe... Tu vas etre surpris!
Imaginons que ta supervision soit connectée au port 1 du switch et ton automate au port 2. Tu effectues un mirroring du port 1 vers le port 3, puis tu connectes ton PC à ce port.

Chez Moxa, ils appellent cela le "Mirror Port", chez Hirschmann c'est "Port Mirroring".

https://www.moxa.com/getmedia/49390abd- ... l-v9.6.pdf
Voir page 3-79
Avatar du membre
maxpeigne
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 731
Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

Re: Allen bradley L83 - Msg class 3 saturé

Message par maxpeigne »

Pour faire suite à ce message.

Nous avons fait venir la société qui développe le logiciel de supervision.
Celle ci à réussi a optimiser les trames envoyées et reçu; nous sommes maintenant revenu dans un état normal.
Bernardo59 a écrit : 02 avr. 2024, 19:46 Tu as besoin d'un switch manageable afin de mettre en place un mirroring du port Ethernet que tu souhaites "espionner", pour le rediriger vers l'un des ports RJ45 de ton PC pour ensuite utiliser Wireshark et voir ce qu'il se passe... Tu vas etre surpris!
Imaginons que ta supervision soit connectée au port 1 du switch et ton automate au port 2. Tu effectues un mirroring du port 1 vers le port 3, puis tu connectes ton PC à ce port.
Wireshark a été installé directement sur le PC de supervision, nous avons donc pu récupérer les trames facilement.

Mais sinon, on est obligé d'avoir un switch qui fait mirroring pour espionner une com.?
Avec un hub on ne peut pas faire la même chose sans n'avoir rien a paramétrer? Je me dis que ca peut etre pratique à avoir dans son sac un equipement comme cela.
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.