Lecture signal 4-20mA
Lecture signal 4-20mA
Bonjour à tous,
Je suis toujours sur mon projet de maquette de test, le but étant de simuler une installation de production. J'ai un appareil envoyant des TC à mon automate et je dois en ressortir des TS etc sur un écran HMIS5T, et pour certaines TC il y a un signal, 4-20mA à prendre en compte et je me demande comment programmer en ladder sur Ecostruxure une structure permettant de lire la valeur du signal 4-20mA (-5000/+5000) lorsque cette TC est reçue, ou alors est il possible de coder autrement qu'en ladder dans les étape du grafcet ?
Merci pour vos retour
Je suis toujours sur mon projet de maquette de test, le but étant de simuler une installation de production. J'ai un appareil envoyant des TC à mon automate et je dois en ressortir des TS etc sur un écran HMIS5T, et pour certaines TC il y a un signal, 4-20mA à prendre en compte et je me demande comment programmer en ladder sur Ecostruxure une structure permettant de lire la valeur du signal 4-20mA (-5000/+5000) lorsque cette TC est reçue, ou alors est il possible de coder autrement qu'en ladder dans les étape du grafcet ?
Merci pour vos retour
Re: Lecture signal 4-20mA
Je précise que je voudrais en fait que lorsque que le contact de ma variable de la TC concernée soit actif, la valeur correspondant au signal 4-20mA soit prise en compte et donc affichée, seulement je ne sait pas comment faire pour lire une valeur d'une entrée analogique
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7141
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Lecture signal 4-20mA
-c'est sur quel automate ?
-Quelles sont les valeurs physiques correspondant à la plage 4...20 mA ?
-Quelles sont les valeurs physiques correspondant à la plage 4...20 mA ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Lecture signal 4-20mA
L'automate est un TM221CE40R avec un signal 4-20mA allant de -5000Kw à +5000Kw, c'est pour une limitation de puissance à afficher sur un écran HMIS5T HMISTU855
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7141
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Lecture signal 4-20mA
il faut configurer l'entrée ana. sur mini -5000 maxi 5000 , copier le %IW correspondant dans un mot %MW pour l'afficher sur le IHM
--------clic pour zoom-----------
--------clic pour zoom-----------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Lecture signal 4-20mA
D'accord, merci beaucoup.
J'ai réalisé mes différents écrans et utilisé des popups car j'aimerai avoir un ecran dit de production qui lorsque l'automate recois une TC, la popup associée s'affiche, seulement j'ai l'impression qu'elles ne s'affichent que si l'on clique sur le commutateur vijéo associé aux TC, est ce que la procédure est la bonne :
Créer une popup, associer une action conditionnelle à déclenchement à vrai et je met la variable que j'ai créée associée à cette TC ?
Merci pour votre réponse
J'ai réalisé mes différents écrans et utilisé des popups car j'aimerai avoir un ecran dit de production qui lorsque l'automate recois une TC, la popup associée s'affiche, seulement j'ai l'impression qu'elles ne s'affichent que si l'on clique sur le commutateur vijéo associé aux TC, est ce que la procédure est la bonne :
Créer une popup, associer une action conditionnelle à déclenchement à vrai et je met la variable que j'ai créée associée à cette TC ?
Merci pour votre réponse
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7141
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Lecture signal 4-20mA
il faut l'afficher le popup via un Script
OU
Créer une popup, associer une action conditionnelle à déclenchement à vrai
faire comme opération "PopUp" ouvrir le PopUp
OU
Créer une popup, associer une action conditionnelle à déclenchement à vrai
faire comme opération "PopUp" ouvrir le PopUp
Modifié en dernier par itasoft le 21 mai 2024, 14:03, modifié 2 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
- Aguerri de l'automation
- Messages : 92
- Enregistré le : 26 sept. 2022, 19:48
- Localisation : Haute Saône
Re: Lecture signal 4-20mA
Bonjour,
La procédure est bonne mais il faut pensé à la fermeture du Pop Up.
En général sur un dépassement de seuil ou évènement je lance une animation de clignotement avec un pictogramme pour attirer l'attention ou je déclare une alarme en fonction de la gravité.
Les pop up c'est bien mais en abuser ça craint.
On a vite fait de surcharger l'écran sur plusieurs évènements et l'opérateur ne sait plus ou donner de la tête.
"Les sots mettent du temps pour comprendre. Les intelligents pour ne pas comprendre."
Georges Perros
Georges Perros
Re: Lecture signal 4-20mA
La fermeture du PopUp se fait automatiquement lorsqu'un autre s'ouvre ou il y a une procédure à suivre pour les échelonner ?Damdam307 a écrit : ↑21 mai 2024, 13:31Bonjour,
La procédure est bonne mais il faut pensé à la fermeture du Pop Up.
En général sur un dépassement de seuil ou évènement je lance une animation de clignotement avec un pictogramme pour attirer l'attention ou je déclare une alarme en fonction de la gravité.
Les pop up c'est bien mais en abuser ça craint.
On a vite fait de surcharger l'écran sur plusieurs évènements et l'opérateur ne sait plus ou donner de la tête.