J'ai eus un problème douteux:
- Un TSX 57 253 (avec une carte memoire de 64 kmots) plante en pleine journée, voyants IO / TER / ERR fixe. Je vois que le processeur a été mis en service en 2007, il a donc dépassé ses 5 ans de durée de vie, donc remplacement.
- Le programme était resté dans la carte mémoire, donc je n'ai pas eut besoin de le retransferer. Je me connecte à l'API via ethernet depuis la salle de pilotage, puis 6-8 min plus tard replantage, même symptômes...
- Bon, je pense que l'alim doit être faiblarde, je la remplace et IDEM, plantage aprés 6-8 min...
- Par élimination je reconfigure l'automate sans carte mémoire (heureusement ça a passé), retire cette carte et recharge le tout. J'ai fais mes essais et tout est reparti.
Dans ce cas je n'aurai plus qu'a remplacer le rack ou l'une des cartes (il y a une carte PAY, une CAY22 et un ETY4103)...
Merci.